低压柜三相通的 怎么回事
zxye99
zxye99 Lv.3
2012年09月04日 22:50:40
只看楼主

新安装的低压配电柜。送电前万用表量了下进线柜的下桩头(连着变压器),三相通的,三相对N也是通的,怎么回事呢?

新安装的低压配电柜。送电前万用表量了下进线柜的下桩头(连着变压器),三相通的,三相对N也是通的,怎么回事呢?
免费打赏
lingxuct
2012年09月05日 13:11:04
2楼
送电前万用表量了下进线柜的下桩头(连着变压器),三相通的,三相对N也是通的,怎么回事呢?

“连着变压器”!
回复
honggm1019
2012年09月06日 10:04:07
3楼
“连着变压器”!变压器的三相和N是通的!
回复
gxl365
2012年09月06日 10:11:07
4楼
应该是通的,看看变压器的原理就知道了。
回复
硕硕
2012年09月06日 14:17:16
5楼
因为连着变压器,变压器电阻小当然通了
回复
cz13306196492
2012年09月06日 17:13:35
6楼
连着变压器能不通吗
回复
kgg100001
2012年10月14日 11:36:38
7楼
因为连着变压器,变压器电阻小当然通了
回复
jackjack30173017
2012年10月15日 10:46:17
8楼
要测低压绝缘,1断开主断路器,2断开所有2次回路,即可,
变压器送电前有测试,不需要测,
请不要用万用表的电阻档或通断档去测,这只能是维修时用,不能用在送电准备里,
回复
sgangtt
2012年10月17日 21:57:50
9楼
楼主简直太逗啦
回复
zhouxf_21
2012年10月18日 09:26:57
10楼
连着变压器,不能这么干的,亲呀!
回复
sydl18
2012年10月18日 09:35:28
11楼
可能楼主想表达的没表达清楚
回复