请教一个关于双管下供上回式的问题
hnulfl405
hnulfl405 Lv.2
2007年03月05日 22:25:22
来自于采暖供热
只看楼主

我从来没有做过采暖,但是今天看书(《实用采暖设计手册》和注册的专业课教材)的时候,对于双管下供上回式系统的缺点有一句是这样说的:“散热器的平均水温几乎等于甚至有时还低于出口水温”,我觉得不可能,麻烦各位帮忙指点一二。谢谢

我从来没有做过采暖,但是今天看书(《实用采暖设计手册》和注册的专业课教材)的时候,对于双管下供上回式系统的缺点有一句是这样说的:“散热器的平均水温几乎等于甚至有时还低于出口水温”,我觉得不可能,麻烦各位帮忙指点一二。谢谢
免费打赏
hnulfl405
2007年03月06日 18:46:03
2楼
为啥我提的问题总是没有人回答啊?
回复
shigu
2007年03月06日 19:59:31
3楼
你实际算一下就知道了。

当年(比较早的当年)我好像算过。
回复
hnulfl405
2007年03月06日 23:47:20
4楼
谢谢楼上的,我没有做过采暖
但是假设进口温度为T1,出口温度为T2,那散热器的平均水温T0是不是等于(T1+T2)/2?即使是对数平均也不至于等于或者低于出口温度啊?望楼上的再指点一二
回复
shigu
2007年03月07日 09:19:47
5楼
如果产生倒流呢?
回复
somebody665
2007年03月07日 11:35:02
6楼
看看教材,《供热工程》

会有明确答案
回复
f_jg2003
2007年03月09日 20:20:34
7楼
高温热水上升,低温热水下降。
高温水进入散热器后首先要上升到低温水的上方,这时出口的水温就有可能是尚没来得急降温的高温水,这样出口温度高于散热器的平均水温是很正常的。