[讨论]一种差容多系统恒温恒湿空调设计思路
chinacupor
chinacupor Lv.4
2007年03月06日 11:15:51
只看楼主

提供一个思路。。。请大家拍砖目前多系统机型配置基本采用等量配置,也就是每个系统容量完全相同,以双系统为例:Q总=Q×2我的想法是,能否采用不等量配置,一大一小,Q总=Q大+Q小?如一台65KW容量双系统机组,目前一般是采用两套各32KW的制冷系统,那么是不是可以采用45KW+20KW的双系统?原则上大系统冷量=2×小系统冷量,那么通过合理的逻辑控制便可以获得3级梯度制冷(Q小→Q大→Q总),使其能够更好的满足四季运行的负载差异。

提供一个思路。。。请大家拍砖

目前多系统机型配置基本采用等量配置,也就是每个系统容量完全相同,以双系统为例:Q总=Q×2

我的想法是,能否采用不等量配置,一大一小,Q总=Q大+Q小?如一台65KW容量双系统机组,目前一般是采用两套各32KW的制冷系统,那么是不是可以采用45KW+20KW的双系统?原则上大系统冷量=2×小系统冷量,那么通过合理的逻辑控制便可以获得3级梯度制冷(Q小→Q大→Q总),使其能够更好的满足四季运行的负载差异。

个人补充一些关于此方案的思考:

优点:

1、三级制冷,制冷容量更加贴近负载实际状况。可以在一定程度上避免频繁起停,延长压缩机寿命,严格的说还可以节能。

2、三级制冷,在无损压缩机寿命的前提下温湿度控制更加精确。

缺点和局限性:

1、压缩机采购品种增加,增加物流管理难度。但对于具备全系列机房空调生产能力的厂家而言,其实各种型号压缩机他们应该都有库存的,这一点或许不足为虑

2、增加系统设计难度。增加了么?鬼知道。。。可能大概或许是增加了吧(设计人员高呼:当然增加了,你这个棒槌。。。)

3、外机变成一大一小,看着别扭。。别扭么?可能别扭吧。。这事得客户说了才算

4、增加结构设计难度。这个肯定是增加了,一大一小压机如何布局才能更有效的利用空间?确实比较伤脑筋

5、这个方案仅适用于需要四季运行制冷的单机多系统设备机型,对别的场合没有什么太大意义。。是酱紫的么??如果加热也按此方案设计呢?(BOSS在怒吼:你还让不让我挣钱了!!)

关于模块化理论中运用这个思路:

在模块化机房设计中运用这个思路来配置模块容量??个人认为在目前设备基础上意义不大!首先,各个模块是各自采集温湿度指标的,然后各自运行。机房的热力分布其实并不是很均匀,因此即便传感器校正的再一致,在各台模块上人为的将温度区间设定成梯度,也无法获得最佳的负载分配效率。现在的模块设计撑死了能让各个系统轮休一下罢了,还是以时间为判断依据的。

举例:某机房采用五台模块机,按冷量大小依次为Q1~Q5(机组内的热量控制最好也按此原则分配),按照5位2进制换算成10进制,理论上便可以获得32级梯度的制冷和制热输出(包括0输出)。但按照前面所说的当前模块机设计思路,这种情况是不可能的,因为这种32级输出是需要一个统一指挥才能获得,梦想通过人为设置温度区间的办法前面已经说明完全不可行!!除非采用一个控制源(不排除采用温湿度多点采集然后加权计算出一个平均值的做法,因为这也是一个控制源),否则不可能实现!!这便给那个总指挥带来了相当的工作量,设计空调控制的难度增加了不少啊,脑细胞哗哗的死丫。。。因为这不仅仅是控制精度的问题,还有一个系统自动轮值的要求,比如:Q1+Q5=Q4+Q2=Q3+Q2+Q1。。。这时空调便有一个选择了,该谁值班了??所以说:哗哗的死丫。。。

据我所知目前最容易也是最接近这种方案的模块控制方式是梅兰日兰代理的STULZ空调,但它应该也是基于等量多模块配置来设计的控制逻辑。尽管如此,要说最容易达到上述效果的厂家,也非Stulz莫属!!又是老外!

不知道为什么,现在我个人好像还没看到地球上有哪个厂家采用这样的思路来设计精密空调的(尽管这个思路并不难,尤其是在单机双系统的应用当中)。。。可能这种架构也有什么重大弊病也未可知,所以抛砖引玉抛砖引玉,欢迎大家对此架构提出自己的看法!振兴民族空调工业!!
免费打赏
北冰洋
2007年03月06日 11:38:30
2楼
楼主这种创新精神值得肯定!
不知你的具体控制逻辑是什么样的?
拿我用过的一大一小的电加热配置的来说吧:
控制逻辑是根据设定温度与环境实际温度的差值决定电加热器的投入。
比如设定温度控制区间是1.5C,比例区间分三级,就是温差1.5C时,大+小都开;温差1.0C时,小停;温差0.5C时,小开,大停。
从上述控制逻辑可见,小加热器在此过程中多动作了一次(较两个等功率电加热的配置而言)。
这对于电加热器本身来说倒没什么,充其量是接触器的启停次数多了些,寿命稍受一些影响。但是对于压缩机来讲,会不会导致压缩机如小电加热器那样启停次数增多呢?

回复
chinacupor
2007年03月06日 14:17:33
3楼
简直疯了。。。我写了俩多小时,点提交。。。提示我输入用户名跟密码。。。然后返回,然后就成了一片空白????抓狂拉!!!这个论坛程序真操蛋!!
回复
chinacupor
2007年03月06日 14:22:55
4楼
现在只能简单回答北冰洋的疑问了

1、小功率系统的起停次数会超过同机的大容量系统。

2、小系统和大系统的运行时间基本持平,四季负载的变化会自然平衡其运行时间。

3、相比等容量多系统来说,各种工况的单独执行时间会得到延长,因为冷量输出与负载热量之间的差异被缩小。但这一点还存在一些疑问,最好有厂家愿意实验证明!

我晕死了,回帖过程中居然不给我存cookie……
回复
北冰洋
2007年03月06日 17:16:25
5楼

这就是你不熟悉网易论坛程序的特点,这个苦头我已经吃过了,以后要养成发贴前复制一下的习惯,呵呵~~
回复
johnwannafly
2007年03月07日 23:01:19
6楼
哈哈,我认为这种思路不错,但很遗憾你不是第一个做出来的了,俺们的水冷柜机和风管机早就有这种想法了并且已经做了,不过开发新系列时候这种做法被老板cut了,其实也没啥问题,老板喜欢对称美,所以这种不对称的就不占优势了。

看来两位懂恒温机,和两位请教一个问题:
恒温恒湿机在热负荷很小,但是湿负荷很大的情况下,开除湿工况,其实开的就是制冷,这样室内温度就降了,为了保证温度,还要用电加热来补偿,也就是说同时开了制冷和制热,这对能源绝对是一中浪费,我们有没有什么其它的办法解决这个问题?
回复
北冰洋
2007年03月08日 18:30:36
7楼

利用排气做为再热的热源,只不过系统设计要复杂一些。
回复
johnwannafly
2007年03月08日 19:43:46
8楼
具体点呢?是否将蒸发器改一部分作为冷凝器?
回复
北冰洋
2007年03月08日 22:42:32
9楼

不是,单独设一个再热盘管,放在蒸发器的下风侧,再热盘管的设计、系统的控制都不很简单,国内的一般很少用,国外的机房空调厂家基本都提供再热盘管的选配。
回复
chinacupor
2007年03月09日 10:20:57
10楼
排气再热

压机排气→流量分配阀→分成两路
路线1→到再热盘管→三通→冷凝器进气口
路线2→三通→冷凝器

大致是这样,具体细节就不说了哈。。。
回复
johnwannafly
2007年03月09日 21:59:17
11楼
多谢两位指点
回复