1、窜气的判别及维修 空调机使用了一段时间后,出现不换向。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处在中间窜气状态。向系统充入一定量的冷媒,便可以换向到位。 2、不换向的判别及维修 引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,主要说明以下几点: a) 首先检查系统内冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);
空调机使用了一段时间后,出现不换向。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处在中间窜气状态。向系统充入一定量的冷媒,便可以换向到位。
2、不换向的判别及维修
引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,主要说明以下几点:
a) 首先检查系统内冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);
b) 检查系统有无外泄露造成冷媒损失;
c) 检查四通阀阀体及毛细管等有无碰伤变形;
d) 判断线圈通断电是否正常,电压是否在允许的使用范围内;
e) 判断先导阀有无动作:线圈通断电时有“嗒、塔、嗒”的阀芯撞击声,说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电,以便听声音;
f) 先导阀工作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来,向系统内充入足够的冷媒便可以使其换向正常。