[讨论]关于排烟风机的风量
liuyangkee
liuyangkee Lv.12
2007年03月06日 11:29:21
来自于通风排烟
只看楼主

在大的车库中 有时候防火分区面积太大 排烟风机的风量有超过30000  但是有好多人都说最好不要超过30000那位专家能说说 为什么 有什么弊端吗 

在大的车库中 有时候防火分区面积太大 排烟风机的风量有超过30000  但是有好多人都说最好不要超过30000

那位专家能说说 为什么 有什么弊端吗 
免费打赏
tanghuaping
2007年03月06日 17:31:31
2楼
60000的我也做过!!!!我也想知道有何不可的????
回复
vincent_nk
2007年03月06日 21:48:59
3楼
如果不想做太大,可以分几个防烟分区。
不过30000也不大啊。
回复
liuyangkee
2007年03月07日 08:42:23
4楼
哦 但是个人认为最好不要太大 30000多还能接受 如果50000风管想必会很大 不便于安装吧
回复
tanghuaping
2007年03月07日 10:22:51
5楼


确实,这就得看层高和安装的要求了啊,其它应该没限制吧!!!!
回复
zhengshg1979
2007年03月07日 13:33:33
6楼
风管大吗?比平时的送排风打不了多少吧,平时的风速才6~7m,可排烟的时候为20m,风量可以差3倍
回复
toplhc
2007年03月07日 15:30:59
7楼
风量太大了系统不好布置,没听说过30000的限制

回复
qian_chao1984
2007年03月08日 10:01:41
8楼
负担两个或以上的防烟分区时,按最大一个防烟分区每平方不小于120m3/h,且最大不宜超过60000.
回复
qian_chao1984
2007年03月08日 10:04:27
9楼
<实用供热空调设计手册>
回复
songbinghui
2007年03月08日 13:19:08
10楼
负担两个或以上的防烟分区时,按最大一个防烟分区每平方不小于120m3/h,且最大不宜超过60000.
这个还比较有道理的
回复
liuyangkee
2007年03月08日 13:40:17
11楼
如果是一个超过3000平的车库 大概需要54000的风量 那样风管如果选7米风速 风管大概要作到2平米 很大了 如果赶上你背 机房出口正好干上结构的柱子  你 连哭都没有地方  所以有的时候 不如选两台 这样风管便于布置 
回复

相关推荐

APP内打开