[讨论]关于排烟风机的风量
liuyangkee
liuyangkee Lv.12
2007年03月06日 11:29:21
来自于通风排烟
只看楼主

在大的车库中 有时候防火分区面积太大 排烟风机的风量有超过30000  但是有好多人都说最好不要超过30000那位专家能说说 为什么 有什么弊端吗 

在大的车库中 有时候防火分区面积太大 排烟风机的风量有超过30000  但是有好多人都说最好不要超过30000

那位专家能说说 为什么 有什么弊端吗 
免费打赏
gooddisc
2007年03月08日 18:04:12
12楼
30000不算大啦 ,核电厂里的系统许多都是100000的风量
回复
vincent_nk
2007年03月08日 20:24:17
13楼

50000风量的排烟风管按18米风速可以做到1500*500或2000*400,很正常啊。7米的风速小了。
我的空调风量还经常到7,8万呢。
回复
mage780705
2007年03月08日 22:00:06
14楼
还是不要太大了,风管大了,和结构打架太愁人了。
回复
yin_dequan
2007年03月09日 08:32:43
15楼
30000是一个经验数据吧,不是硬性规定。系统太大了风管比较长,要求的风机压头也比较高,这样单位风量耗功大些;还有就是风量大了风管也比较大,占用层高多,对建筑层高要求大。所以一般能做小点还是小点好。
回复
tomsun_xx
2007年03月09日 09:58:35
16楼
根据排烟分区划分面积大小确定排烟风机风量,必须满足消防排烟要求,也需满足建筑客观的结构,层高要求
回复
coolheating
2007年03月09日 10:40:17
17楼

风管风速只要不超过20m/s就可以了,取7的话太小了,风管尺寸肯定大了
回复
xiangtao8888
2007年03月09日 10:51:44
18楼
HTF系列消防高温排烟专用风机
一、概述及特点

1、HTF系列消防高温排烟专用风机系国家级“星火”项目产品,由上海交通大学和
本公司联合研制、共同开发,具有气动性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风
机少、安装方便等特点。

2、HTF系列消防高温排烟专用风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,
其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防局认可,发给准销证,该风机畅销
北京、天津、上海、重庆、江苏、浙江、广东、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、
辽宁、湖北、内蒙古、贵州、陕西、黑龙江、吉林、福建、江西、云南、深圳等全国各省
市、自治区。


回复
xiangtao8888
2007年03月09日 10:52:07
19楼
3、耐高温性能优良:风机测试严格按照GBJ45-82消防技术规范和JB/TGA211-99
《消防排烟风机耐高温试验方法》要求,建立高于该标准的企业内近期保证体系,型式
试验表明能在300高温条件下连续运行60分钟以上、100温度条件下连续20小时/次不损
坏,可广泛应用于高层建筑、大型厂房、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合的消防排
烟系统。
回复
xiangtao8888
2007年03月09日 10:52:46
20楼
4、适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,
以达到一机两用(即平时通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式
(HTF-Ⅰ、Ⅱ)和斜流式(HTF-Ⅲ、Ⅳ ),使该系列风机具有广泛的性能参数。若用
户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。
回复
xiangtao8888
2007年03月09日 10:53:23
21楼
5、效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,
经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,故有
利于节能。

6、安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形成为轴流式风机或斜流式风机,
可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用卧龙或立式,很大程度地节省了占地面
积。
回复