采暖供回水计算温度为什么不能写成95/70℃?
enfi010
enfi010 Lv.2
2007年03月06日 17:02:58
来自于采暖供热
只看楼主

刚刚做了一个图纸,审图说采暖供回水计算温度不能写成95/70℃,请问为什么不行?改写成多少度呀?

刚刚做了一个图纸,审图说采暖供回水计算温度不能写成95/70℃,请问为什么不行?改写成多少度呀?
免费打赏
zhengshg1979
2007年03月08日 08:48:17
12楼

铝塑复合管也有承受95/70度热水的,某些标准图集上就有啊
回复
zhengshg1979
2007年03月08日 08:49:31
13楼
个人认为,如果是甲方提供的95/70度热水,你又没有设换热站的话,就可以写,但是管材要选好
回复
rt300
2007年03月08日 08:51:26
14楼
虽说设计温度是95/70。但是一般都达不到那个温度。80/60 还是比较合适的。。现在基本上就是按这个温度来算。
回复
somebody665
2007年03月08日 10:57:25
15楼
实际情况也是

80/60℃

供暖情况也能满足要求。
回复
happy_365
2007年03月08日 11:02:33
16楼


铝塑复合管道的承受温度为95/70℃。但是采暖立管不能用PP-R塑料管或铝塑复合管!
要合计管道承压能力!
回复
zhengshg1979
2007年03月08日 14:54:33
17楼
采暖立管可以用焊接钢管啊,我的意思是如果是埋地管的话,可以用铝塑复合管,如果不是埋地管完全可以用焊接钢管嘛,又不是说全部使用统一管材
回复
mage780705
2007年03月08日 21:16:59
18楼
正确的应该是甲方来提,甲方不提的话,应该可以这样写。
回复
njzxh
2007年03月09日 15:04:37
19楼
甲方竟然已经要求95/70,师傅说不行,你要是照师傅说的怕是甲方不同意,还是先沟通好再动吧,否则可能就是无用功。
回复
alq-5555
2007年08月07日 15:11:23
20楼
我感觉你是地热供暖吧,要是这样,你就更惨了,现在地热都用PPR管,而PPR管要求的温度不超过60度的,否则PPR管容易老化,一般设计年限都是50年,如果超过60度,就使用不了多久了。你还是和甲方好好沟通吧,我是换热器厂家的,经常和设计院沟通这些问题。
回复

相关推荐

APP内打开