技术问答500题第一篇 基础知识部分1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。

技术问答500题
第一篇 基础知识部分
1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。
如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。
2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
4. 变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
5. 避雷针接地电阻应是多少?
答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。
6. 隔离开关的作用?
答;1.明显的断开点
2.切断小电流
3.改变运行方式
7. 工作票许可人的职责?
答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2.工作现场布置的安全措施是否完善;
3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;
4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
8. 保证安全的组织措施是什么?
答:1.工作票制度;
2.工作许可制度;
3.工作监护制度;
4.工作间断.转移和终结制度。
9. 哪些工作需要填写第一种工作?
答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
10. 哪些工作需要填写第二种工作票?
答:1.带电作业和在带电设备外壳上的工作;
2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;
3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
11. 工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么?
答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;
2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
3.和工作负责人在工作票上分别签名。
12. 在工作票终结验收时,应注意什么?
答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。
13. 保证安全的技术措施是什么?
答:1.停电
2.验电
3.装设接地线
4.悬挂标示牌和装设遮栏
14. 工作票上工作负责人变动需有什么手续?
答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。
15. 本所有几种标示牌,说明每种的用途?
答:标示牌六种:
1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌.
2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌.
3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!” 标示牌.
4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌.
5.在工作地点悬挂“在此工作”标示牌.
6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!” 标示牌.
16. 第一、二种工作票的有效时间以什么为准?
答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。
17. 防止电气误操作的主要参考资料是什么?
答: 1)电业安全工作规程
2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司)
3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49号)
4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110号)
5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处96.036号)
6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL24107001-2000A)
7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067)
8)本所防误操作装置使用管理制度
18. 倒闸操作票的考核规定是什么?
答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。
19. 对变电所设备标志有什么要求?
答:1)变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。
2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。
3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。
4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。
免费打赏
老字号
2007年03月06日 23:31:34
12楼
6. 电压指示无异常。
187. 避雷器有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1. 检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
2. 检查放电记录器是否动作。
3. 检查引线接头是否牢固。
4. 检查避雷器内部是否有异常音响。
188. 母线的巡视检查项目有哪些?
答:巡视项目有:
1. 各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。
2. 检查软母线是否有断股、散股现象。
3. 每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
4. 大雪天气应检查母线的积雪及融化情况。
5. 雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
6. 大风前应清除杂物。
189. 电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1. 检查电缆及终端盒有无漏油,绝缘胶是否软化溢出。
2. 绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪烙痕迹,引线接头是否完好不发热。
3. 外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
4. 外皮接地是否良好。
190. 变压器缺油对运行有什么危害?
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
191. 强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器停了冷却系统的运行是危险的。
192. 取运行中的变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
答:应注意的安全事项有:
1. 取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
2. 攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
3. 防止误碰探针。
193. 什么原因会使变压器发出异常音响?
答:主要有以下原因:
1. 过负荷。
2. 内部接触不良,放电打火。
3. 个别零件松动。
4. 系统中有接地或短路。
5. 大电动机起动使负荷变化较大。
194. 电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
195. 电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
答:主要有下列情况:
1. 套管闪烙或严重放电。
2. 接头过热或熔化。
3. 外壳膨胀变形。
4. 内部有放电声及放电设备有异响。
196. 隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
答:可能出现以下异常:
1. 接触部分过热。
2. 绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
3. 支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
4. 因严重污秽或过电压,产生闪烙、放电、击穿接地。
197. 油断路器误跳闸有哪些原因?
答:主要原因有:
1. 保护误动作。
2. 断路器机构的不正确动作。
3. 二次回路绝缘问题。
4. 有寄生跳闸回路。
198. 更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
答:应注意:
1. 更换灯泡的现场必须有两人。
2. 应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。
3. 如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
199. 母差保护的保护范围包括哪些设备?
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
200. 零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。
因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。
201. 巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
202. 雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
答:1.应穿绝缘靴。
回复
老字号
2007年03月06日 23:32:01
13楼
2.不得靠近避雷器和避雷针。
203. 蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
1.清扫灰尘,保持室内清洁。
2.及时检修不合格的老化电池。
3.消除漏出的电解液。
4. 定期给连接端子涂凡士林。
5. 定期进行蓄电池的充放电。
6. 充注电解液,注意比重、液面、液温。
7. 记下蓄电池的运行状况。
204. 直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
205. 轻瓦斯动作原因是什么?
答:原因是:
1.滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
2.因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。
3.变压器故障产生少量气体。
4.发生穿越性短路。
5.气体继电器或二次回路故障。
206. 交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎么选择?
答:熔丝的选择应该:
1.交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
2.直流控制、信号回路熔丝一般选用5-10A。
207. 变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
答:可能是以下原因:
1.游标管堵塞。
2.呼吸器堵塞。
3.安全气道通气孔堵塞。
4.薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
208. 变压器绕组绝缘损坏是由什么原因引起的?
答:原因有:
1.线路短路故障。
2.长期过负荷运行,绝缘严重老化。
3.绕组绝缘受潮。
4.绕组接头或分接开关接头接触不良。
5.雷电波侵入,使绕组过电压。
209. 电容器有哪些巡视检查项目?
答:检查项目有:
1.检查电容器是否有膨胀、喷油、漏油现象。
2.检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3.检查接地线是否牢固。
4.检查放电变压器串联电抗是否完好。
5.检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均符合制造厂家的规定。
6.电容器外熔丝有无熔断。
210. 电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1.接头应接触良好无发热现象。
2.支持绝缘子应清洁无杂物。
3.周围应整洁无杂物。
4.垂直布置的电抗器不应倾斜。
5.门窗应严密。
211. 隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1.瓷质部分应完好不破损。
2.各接头应无松动、发热。
3.刀口应完好合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。
4.传动机构应完好,销子应不脱落。
5.联锁装置应完好。
6.液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
212. 单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
答:有以下两点原因:
1.两条线路同时接地。
2.站内母线设备接地。
213. 定时限过流保护的整定原则是什么?
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已经起动,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
214. 出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。
215. 变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
216. 变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
回复
老字号
2007年03月06日 23:32:55
14楼
答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
217. 什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
218. 同期重合闸在什么情况下不动作?
答:在以下情况下不动作:
1.若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。
2.无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。
3.同期重合闸拒动。
219. 在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:在以下情况下:
1.断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。
2.断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同3.后将重合闸退出运行。
4.线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。
5.重合闸装置失灵,经调度同意后将重合闸退出运行。
220. 备用电源自投装置在什么情况下动作?
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。
221. 继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
答:应做以下检查:
1.查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。
2.检查二次回路及继电器应完整。
3.标志清楚正确。
222. 过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要。因此为了提高过流保护在发生故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
223. 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
224. 何种故障瓦斯保护动作?
答:1.变压器内部的多相短路。
2.匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。
3.铁芯故障。
4.油面下降或漏油。
5.分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
225. 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
答:在以下情况下需将运行中的变压器差动保护停用:
1.差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
2.继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
3.差动保护互感器一相断线或回路开路。
4.差动回路出现明显的异常现象。
5.误动跳闸。
226. 零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎么划分的?
答:零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。
零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸到相邻线路。
零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为段的后备。
227. 为什么距离保护突然失去电压会误动作?
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。
228. 为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用00接线?
答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接线。
229. 线路距离保护电压回路应该怎么进行切换?
答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保持距离保护不失去电压;如若在开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。
230. 距离保护在运行中应注意什么?
答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会因为失压而误动作。
231. CPU报警灯亮可能是什么故障?如何处理?
答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。
应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关位退出,也会出现这种现象。
232. 何谓准同期并列,并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。
1. 并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。
2. 并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.15Hz即可进行并列。
3. 并列开关两侧电压的相位角相同。
4. 并列开关两侧的相序相同。
233. 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?
答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,而且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。
234. 高频远方跳闸的原理是什么?
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置Ⅰ段动
回复
老字号
2007年03月06日 23:33:25
15楼
作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护Ⅱ段动作进行比较,如Ⅱ段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。
235. 220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统的稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。
236. 综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
1.综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
2.三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
3.单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上时跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
237. 双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸加速?
答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。
238. 为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
239. 为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动回路中?
答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,既使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。
240. 故障录波器的起动方式有哪些?
答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电压、零序电流、零序电压。
241. 对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
答:基本要求有:
1.在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
2.在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护都能正确动作,将故障切除。
242. 变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10-15℃。如果运行中的变压器上层油温在80-90℃左右,也就是绕组经常在95-105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
243. 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不同并列运行时,会使变压器短路。
244. 电气设备高压和低压是怎样划分的?
答:电气设备分为高压和低压两种:
1. 高压:设备对地电压在250V以上者。
2. 低压:设备对地电压在250V及以下者。
245. 对值班人员移开或越过遮拦进行工作有何规定?
答:具体规定有:
1.不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。
2.若有必要移开遮拦时:
1) 须有监护人在场。
2) 符合下述安全距离:10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV是3m。
246. 全部停电的工作是指哪些?
答:全部停电的工作指
1.室内高压设备全部停电。
2.通至邻接高压室的门全部闭锁。
3.以及室外高压设备全部停电。
247. 部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作指:
1.高压设备部分停电。
2.室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
不停电工作指:
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
2.许可在带电设备外壳或导电部分上进行的工作。
248. 高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:必须遵守以下规定:
1.填用工作票或口头电话命令。
2.至少应有两人在一起工作。
3.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
249. 工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
答:次日复工时:
1.应得到值班员许可。
2.取回工作票。
3.工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
4.若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
250. “禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上。
251. 在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
答:要求有:
1.应装在该装置导电部分的规定地点。
2.这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
252. 什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用、检修三种状态。将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
253. 如何装设和拆除接地线?
回复
老字号
2007年03月06日 23:33:50
16楼
答:具体做法是:
1.装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
2.装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
3.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
4.拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
254. 断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:断路器停电操作后应进行以下检查:
1.红灯应熄灭,绿灯应亮。
2.操作机构的分合指示器应在分闸位置。
3.电流表指示应为零。
255. 断路器电动合闸时应注意什么?
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
256. 隔离开关有哪几项基本要求?
答:基本要求有:
1.应有明显的断开点。
2.断开点间应具有可靠的绝缘。
3.应具有足够的短路稳定性。
4.要求结构简单、动作可靠。
5.主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。
257. 哪些项目填入操作票内?
答:需填的项目,有:
1.应拉合的开关和刀闸。
2.检查开关和刀闸的位置。
3.检查接地线是否拆除。
4.检查负荷分配。
5.安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。
6.切换保护回路和检验是否确无电压。
7.装设接地线。
8.投、停自动装置,控制把手和重合装置。
258. 母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
259. 对工作票中的电压等级填写安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
答:具体要求有:
1.电压等级一律写“kV”。
2.安全措施栏内的项目应编号填写。
260. 变电站事故处理的主要任务是什么?
答:主要任务是:
1.发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。
2.尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。
3.尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。
4.对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
261. 事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?
答:具体项目有:
1.将将直接威胁人身安全的设备停电。
2.将损坏的设备脱离系统。
3.根据运行规程采取保护运行设备措施。
4.拉开已经消失电压的母线所联接的开关。
5.恢复所用电。
262. 强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“冷却器备用投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
263. 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已经降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并作好倒负荷的准备。
264. 直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:
1.区分是控制系统还是信号系统接地。
2.信号和照明回路。
3.控制和保护回路。
4.取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。
265. 每张操作票可填写几个操作任务?
答:只能填写一个。
266. 停、送电的操作顺序有什么规定?
答:具体规定有:
1.停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。
2.送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
3.严防带负荷拉合隔离开关。
267. 操作中发生疑问时怎么办?
答:操作中发生疑问时:
1.应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。
2.不准擅自更改操作票。
回复
老字号
2007年03月06日 23:34:39
17楼
3.不准随意解除闭锁装置。
268. 将检修设备停电,对已经拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
答:应采取的措施有:
1.断开断路器和隔离开关的操作电源。
2.隔离开关操作把手必须锁住。
269. 如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互感器二次主回路熔断器的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
270. 工作票的个别栏目填写不下怎么办?
答:具体方法有:
1.可用下一张编号的工作票做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票。
2.在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。
3.以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
271. 对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?
答:具体规定有:
1.在检修设备处挂“在此工作”标示牌。
2.在检修设备四周遮拦相邻的带电设备构架上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。
272. 工作地点保留带电部分应如何填写?
答:具体填写方法有:
1.由工作许可人填写。
2.应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。
273. 工作票的改期是怎样规定的?
答:具体规定为:
1.由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。
2.由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
274. 两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?
答:填写方法有:
1.由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。
2.对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。
3.对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。
275. 填用第二种工作票的工作有哪些?
答:填用第二种工作票的工作为:
1.带电作业和在带电设备外壳上的工作。
2.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
3.二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。
276. “禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?
答:1.如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”牌。
2.标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
277. 工作中需要拆除全部或一部分接地线应遵守哪些规定?
答:应遵守的规定有:
1.上述工作必须征得值班员的许可。
2.根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。
3.工作完毕后立即恢复。
278. 在什么情况下高压试验和检修可填写一张工作票?
答:具体情况下:
1.高压试验应填写第一种工作票。
2.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
279. 在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?
答:应采取以下安全措施:
1.将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
2.工作前必须验电。
3.根据需要采取其他安全措施。
280. 停电电压互感器时应注意什么问题?
答:应注意的问题有:
1.不使保护自动装置失去电压。
2.必须进行电压切换。
3.防止反充电,取下二次熔断器。
4.二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
281. 当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
答:当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。
282. 系统发生接地检查巡视时有什么要求?
答:要求为:
1.室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。
2.进入上述范围人员,必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
283. 线路或用户检修班或基础施工单位到变电站工作怎样办理许可手续?
答:线路或用户检修班或基础施工单位到变电站工作时办理许可手续的方法为:
1.必须由所在单位签发工作票。
2.履行工作许可手续。
284. 母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:方法是:
1.检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。
回复
老字号
2007年03月06日 23:35:19
18楼
2.在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装设接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
285. 对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?
答:具体规定是:
1.35kV变压器的每天调节次数不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1分钟。
2.当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修。
286. 为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110 kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。
287. 电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
288. 运行中的电压互感器出现哪些现象应立即停止运行?
答:出现以下情况时:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。
2.引线端子松动过热。
3.内部出现放电异常或噪声。
4.见到放电,有闪络危险。
5.发出臭味,或冒烟。
6.溢油。
289. 为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
290.常见的系统故障有哪些?
答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。
291.系统故障可能产生什么后果?
答:其后果是:
1.产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。
2.频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。
292.高压断路器可能发生哪些故障?
答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。
293. 填写工作票如有个别错字和漏字怎么办?
答:具体办法有:
1.如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。
2.在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。
3.漏字以“V”符号填写。
4.由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。
294.第二种工作票注意事项栏应怎样填写?
答:具体填写要求有:
1.本栏目由工作票签发人填写。
2.可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。
295.修改后的工作票在什么情况下不合格?
答:在以下情况下不合格:
1.一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。
2.一组数字定义为一个字。
3.修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。
296.两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?
答:具体填写方法有:
1.应填写带电部分和电压等级。
2.人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据。
3.专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作。
4.结合作业特点填写重点安全措施等。
297.事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?
答:应遵守以下规定:
1.记入操作记录簿内。
2.在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。
298.变更工作班成员和工作负责人有什么规定?
答:具体规定为:
1.需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。
2.需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。
299.工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?
答:具体规定为:
1.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。
2.值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。
300. 哪些操作可以不用操作票?
答:1.事故处理
2.拉合断路器的单一操作。
3.拉开接地开关或拆除全所仅有的一组接地线。
上述操作应作记录。
301.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?
答:在以下情况下:
1.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。
2.设备着火。
3.设备严重损坏。
4.严重危及设备安全。
回复
老字号
2007年03月06日 23:35:43
19楼
302. 什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?
答:电压互感器的内部故障,以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
303.保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。
304. 什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?
答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。
305.为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?
答:在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。
306.操作票填写好后,执行前必须经过哪些程序审查?
答:操作人、监护人、值班长要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。计划较复杂的重大操作,还需送交站长审批。
307.变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?
答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因为呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经由当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境过高引起油枕溢油,应放油处理。
308.变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
答:如果三相电压不平衡时,应先检查三献负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。
309. 铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?
答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。
消除方法:改变系统参数。
1.断开充电断路器,改变运行方式。
2.投入母线上的线路,改变运行方式。
3.投入母线,改变接线方式。
4.投入母线上的备用变压器或所用变压器。
5.将TV开口三角侧短接。
6.投、切电容器或电抗器。
310.断路器出现哪些异常时应停电处理?
答:出现以下情况时:
1.严重漏油,油标管中已经无油位。
2.支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
3.连接处过热变红或烧红。
4.绝缘子严重放电。
5.SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
6.液压机构突然失压到零。
7.少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。
8.真空断路器真空损坏。
311.断路器越级跳闸如何检查处理?
答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
312. 中央信号工作后为什么要自保持?
答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。
313.什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?
答:具体原因有:
1.储压筒活塞漏油。
2.高压油路漏油。
3.微动开关的停泵、启泵距离不合格。
4.放油阀密封不良。
5.液压油内有杂质。
6.氮气损失。
314. 在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项是什么?
答:注意事项有:
1.严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。
2.根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。
3.接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。
315.双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?
答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是:
1.将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。
2.将母线断路器合上。
3.将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。
316.对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?
答:具体要求有:
1.新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员:
1)、必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作。
2) 、不得单独工作。
2.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:
1) 场电气设备接线情况。
2)有关安全措施。
317.对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?
答;奖惩办法有:
1.对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。
回复
老字号
2007年03月06日 23:36:15
20楼
2.对违反本规程者:
1)、应认真分析。
2)、加强教育。
3)、分别情况,严肃处理。
3.对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。
318.值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?
答:值班员如发现工作班成员有违反规程的情况:
1.应向工作负责人提出改正意见。
2.必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
319.触电伤员和意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?
答:具体方法为:
1.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。
2.看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。
3.用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
4.试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
320.在什么天气不允许进行高处作业?
答:在以下情况下:
1.在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
2.电力电路作业应按《电力安全工作规程》(电力电路部分)的规定执行。
321.在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
答:应注意:
1.其下端须装有带尖头的金属物。
2.或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。
322.值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制度,正确实现电气设备状态的改变,保证变电站安全、稳定、经济地连续运行。
323. 电气工作人员必须具备什么条件?
答:必须具备以下条件:
1.经医生鉴定,不妨碍工作的病症。
2.具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电气安全工作规程》的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。
3.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
324.电气工作人员对安规考试有什么要求?
答:具体要求有:
1.电气工作人员对本规程应每年考试一次。
2.因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。
325.工作许可人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。
2.工作现场布置的安全措施是否完善。
3.负责检查停电设备有无突然来电的危险。
4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求详细补充。
326. 创伤急救的原则和判断是什么?
答:原则和判断是:
1.创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。
2.注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
3.抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。
327.使用电器工具时应注意什么?
答:应注意:
1.不准提着电气工具的导线或转动部分。
2.在梯子上使用工具,应做好防止感应电堕落的安全措施。
3.在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。
328.工作票中值班长的安全责任有哪些?
答:负责审查:
1.工作的必要性。
2.检修工期是否与批准期限相符。
3.工作票所列安全措施是否正确完备。
329.工作票签发人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
1.工作必要性。
2.工作是否安全。
3.工作票上所填安全措施是否正确完备。
4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
330. 在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么?
答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物应注意:
1.应两人放倒搬运。
2.与带电部分保持足够的安全距离。
331. 在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?
答:具体要求是:
1.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。
2.心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。
332. 触电伤员好转以后应如何处理?
答:处理方法为:
1.如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停止心肺复苏法操作。
2.心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。
回复
老字号
2007年03月06日 23:36:41
21楼
3.初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。
333. 对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?
答:有以下规定:
1.消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。
2.消防器材应保持良好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。
3.值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。
334. 变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:原因有:
1.操作电源电压消失或过低。
2.电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
3.联锁触点接触不良。
4.传动机构脱扣及销子脱落。
335. 电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?
答:是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
336. 测量绝缘电阻的作用是什么?
答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。
337. 什么是沿面放电?
答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。
338. 影响沿面放电电压的因素有哪些?
答:影响沿面放电电压的因素主要有:
1.电场的均匀程度。
2.介质表面的介电系数的差异程度。
3.有无淋雨。
4.污秽的程度。
339. 电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?
答:1.可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2.固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。
340. 提高电力系统动态稳定的措施有哪些?
答:提高动态稳定的措施有:
1.快速切除短路故障。
2.采用自动重合闸装置。
3.发动机采用电气制动和机械制动。
4.变压器中性点经小电阻接地。
5.设置开关站和采用串联电容补偿。
6.采用联锁自动机和解列。
7.改变运行方式。
8.故障时分离系统。
9.快速控制跳速气门。
341. 高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?
答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。
342. 断路器大修后应进行哪些项目试验?
答:1.行程及同期试验。
2.低电压合闸试验。
1)分合闸时间。
2)分合闸速度。
3)测量绝缘电阻。
4)测量接触电阻。
5)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄露试验。
6)交流耐压。
7)绝缘油试验。
8)操作试验。
343. 怎样对变压器进行校相?
答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
344. 对电气设备的验收有哪些规定?
答;有以下规定:
1.凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。
2.设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。
3.在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。
4.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。
345. 新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?
答:应检查的项目有:
1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。
2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。
3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。