一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
32楼
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。 这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁, 就不可以采用两种排烟方式。应该是这样吧。。。
回复
33楼
貌似我们这边不是大型公建类的,可能是可以采用两种排烟方式
回复
34楼
我想问问我怎么提问题啊?让大家能看到的问题
回复
35楼
这个说法很让人信服
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
36楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
原来这样啊!我觉得还是从防火分区上来考虑一下吧!
回复
37楼
必须的。统一这样
回复
38楼
能否采用自然排烟,判断的标准就是:两种排烟方式是否互相干扰。特别是自然排烟的可靠性较低,若形成局部负压,无法起到排烟作用。
在实际工程中,若两防烟分区是相通的大空间,则不应采用不同的排烟方式;若有效分割(如防烟隔墙),则可以一个自然排烟,一个机械排烟。
回复
39楼
我看我师傅就是这样做的。。。
回复
40楼
同防火分区不同防烟分区排烟措施最好不要采用楼主做法,除非两防烟分区有隔断分隔。
回复
41楼
糨糊兄说的很好啊.
回复