一个防火分区内两个防烟分区,是否能用两种排烟形式?
xjg2010
xjg2010 Lv.10
2012年09月05日 10:58:21
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助

一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
免费打赏
hj.01
2012年10月10日 22:17:24
42楼
可行的,一个防火分区时可以分成几个防烟分区,只要满足规范要求就可行
回复
greenwood11
2012年10月11日 09:09:16
43楼
不可以的,
同一个放火分区只能采用同一种排烟方式
回复
salin0907
2012年10月12日 14:38:33
44楼
学习了
回复
flier_01
2012年10月13日 09:57:07
45楼
同一空间的话是不可以采用两种排烟方式的
有墙隔开可以
回复
xiaoqiang000aaa
2012年10月13日 15:40:39
46楼
学习了,多谢了 www.7hangw.com
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:30:32
47楼
应该用同一种防排烟方式
回复
勇敢的心
2013年03月19日 16:49:17
48楼
上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟方式。
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。
回复
ntlaosan
2013年03月25日 17:33:20
49楼
snail_yin 发表于 2012-9-7 10:35 这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁,就不可以采用两种排烟方式。同意这种做法,否则就要一种排烟方式
回复
wqwsn99
2013年03月27日 13:42:51
50楼
我们专业负责人说过,自己划分的排烟分区不可以,要用一种排烟方式
回复
小小蜗牛19863
2013年11月12日 14:19:04
51楼
纠结中,怎么办