一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
42楼
可行的,一个防火分区时可以分成几个防烟分区,只要满足规范要求就可行
回复
43楼
不可以的,
同一个放火分区只能采用同一种排烟方式
回复
44楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
45楼
同一空间的话是不可以采用两种排烟方式的
有墙隔开可以
回复
46楼
回复
47楼
应该用同一种防排烟方式
回复
48楼
上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟方式。
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。
回复
49楼
snail_yin 发表于 2012-9-7 10:35 这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁,就不可以采用两种排烟方式。同意这种做法,否则就要一种排烟方式
回复
50楼
我们专业负责人说过,自己划分的排烟分区不可以,要用一种排烟方式
回复
51楼
纠结中,怎么办
回复