一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
52楼
过来学习学习。
回复
53楼
日日学习,天天提高。
回复
54楼
说的好 学习了
回复
55楼
上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟方式。
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。 这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁, 就不可以采用两种排烟方式。
同意以上说法
回复
56楼
学习巩固了
回复
57楼
一开始想当然的认为可以,但看到后面的回复就明白了,学习了
回复
58楼
有墙完全隔开了,可以的吧
回复
59楼
5.2 排烟系统设计计算
5.2.1当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管
(风道)的漏风量及其它未开启排烟阀或排烟口的漏风量之和计算。
仅考虑:一个防烟分区的排烟量 !
不同的防烟分区可以用两种排烟方式!
回复
60楼
这个是不可以的,要注意,新规范出了,你就被卡住了!
回复
61楼
w5208833 发表于 2015-4-16 16:04 这个是不可以的,要注意,新规范出了,你就被卡住了!新规范也只是说:4.1.3 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。