一个防火分区内两个防烟分区,是否能用两种排烟形式?
xjg2010
xjg2010 Lv.10
2012年09月05日 10:58:21
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助

一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
免费打赏
刘liulv
2015年08月05日 17:27:17
62楼
:)不可以,曾经这么做了,后来被审图老师给提了,改正了!
回复
youlf
2015年08月11日 15:09:16
63楼
关键要看规范定义的是单点火灾还是多点火灾吧。
如果有个隔墙,我相信楼主根本也不会问这个问题了吧?
那样还有讨论的必要吗?
回复
youlf
2015年08月11日 15:10:05
64楼
据我们最新学习规范精神时候徐稳龙老师讲的,规范仅考虑单点火灾,所以,这么做是可行的。
回复
karenkim
2015年08月13日 09:28:02
65楼
学习学习,,谢谢大神
回复
doniac
2015年08月22日 11:44:50
66楼
8#正解,两个防烟分区分隔时可以,连通时不可以
回复
yilongfengyue
2015年08月25日 16:58:40
67楼
严格来说不可以
回复
wls1816
2015年08月26日 12:28:10
68楼
个人感觉 除非是两个防烟分区有墙或者门隔断 否则是不恩用两种方式的
回复
cs5111716
2015年09月06日 11:18:45
69楼
假定有一个汽车库4000平米,分两个防烟分区,一个设机械排烟,另一个防烟分区顶上均匀布置了多个自然采光通风天井,有效面积满足远远大于2%的要求,这个时候还要做机械排烟,除非脑子进水了。
回复
ails829131
2015年09月10日 13:24:51
70楼
问 :一个防火分区 分成两个防烟分区,后期装修后 两个防烟分区有一个公共的部分需要做排烟 如何做?
回复
aa269379
2016年04月12日 09:05:06
71楼
aq707707 发表于 2012-9-11 09:00 原帖由 zzm999999 于 2012-9-6 13:10 发表 上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟 …学习了,之前以为用挡烟垂壁也是可以的
回复