接地的若干问题
huangx06
huangx06 Lv.5
2012年09月05日 11:22:14
来自于防雷减灾
只看楼主

1.TN-S系统pe线需要重复接地,有人说只要有配电的地方就要重复接地一次,也有人说50m重复接地第一次,请问到底哪个正确。如果是有配电的地方就要重复接地一次,那么入户处接地是接到MEB上,楼层配电箱接到哪里,本层钢筋网吗?2.TN-S系统末端设备处,电机外壳是接到pe线上,那么pe线需要在设备处接地吗?如果pe线在设备处接地,此TN-S系统和TT系统有什么区别?如果pe不在设备处接地,为什么设备机房要预留接地端子,预留的接地端子的作用?

1.TN-S系统pe线需要重复接地,有人说只要有配电的地方就要重复接地一次,也有人说50m重复接地第一次,请问到底哪个正确。如果是有配电的地方就要重复接地一次,那么入户处接地是接到MEB上,楼层配电箱接到哪里,本层钢筋网吗?
2.TN-S系统末端设备处,电机外壳是接到pe线上,那么pe线需要在设备处接地吗?如果pe线在设备处接地,此TN-S系统和TT系统有什么区别?如果pe不在设备处接地,为什么设备机房要预留接地端子,预留的接地端子的作用?
3.变配电房的两路电源,两个变压器中性点接地都是接到MEB箱,这样两路电源接到同一接地极可行吗?会不会互相产生影响,为什么?
4.TN-S系统在双电源箱处要重复接地吗?如果需要,也是两路电源接到同一接地极。
5.一栋房子可以有两种接地系统吗?例如对于住宅,动力供电从专变引线,用TN-S系统;而住户照明则要求从公变引线,用TN-C-S系统?
6.双电源箱的两路电源,一路从本建筑配电房引来,采用TN-S系统,作为主电源;另一路从相邻建筑或者室外公变引来,采用TN-C-S系统,作为备用电源,此两路电源均在在双电源箱处做重复接地,这样子可以吗?
注:问题比较多,希望大家帮帮忙.
免费打赏
电醒人生
2012年09月10日 11:49:42
2楼
好多问题哈,我也想知道!求大神赶快来解决哈
回复
iamcmh
2012年09月11日 11:05:26
3楼
1. TN-S系统PE重复接地实际上就是等电位联结,在需要做等电位联结的地方(MEB,LEB)“接地”。何处需做等电位联结,看低压配电设计规范、建筑物防雷设计规范、还有其他的专项规范。
2. 设备处再接地,实际上就是局部或辅助等电位联结。看等电位联结的相关规范。这些预留接地端子就是等电位联结用的(联设备及建筑物基础钢筋)
3. 两台变压器的中性点接到同一接地极完全是可以的。看低压配电设计规范及其条文说明。
4. 需要做等电位联结就要再接一次地。
5. 实际上建筑物内都是TN-S,建议公变也用纯TN-S。建筑物内可以有两种接地型式,比如TN+IT。
6. 建筑物进线处必须做等电位联结,所以一定要“重复接地”。TN-S根TN-C-S的双电源切换比较麻烦,要防止TN-S系统的N再次接地,另外也必然有杂散电流产生,危害程度就看杂散电流的大小了。所以建议将TN-C-S改成纯TN-S。
回复
wang628ling
2012年09月11日 11:24:23
4楼
学习啊~~~
回复
gweldcn
2012年11月07日 11:28:09
5楼
好多问题,而且字体太大,看的有点吃力
回复
boeing_s
2012年11月12日 13:29:27
6楼
PE接地不会变TT,N接地才会
回复

相关推荐