求助:游泳池计算
anne0925
anne0925 Lv.2
2007年03月07日 15:09:38
只看楼主

100立方的室内泳池,用燃气炉加热,燃气炉选用多大?如何计算啊?泳池旁还有一个小按摩池。规范上泳池26度,按摩池40度,加热后混合可以吗?就是炉子出水40度供按摩池,另一路和冷水混合至26度供泳池,可以吗?有这样的图纸吗?别墅内的。拜托大家了,本人第一次做泳池,好难啊~~~~~~~~~~~~~~

2007年03月09日 11:55:09
2楼
没有人给点意见吗?
回复
jhxinxiu
2007年03月21日 23:19:21
3楼
首先计算出热负荷,注意噢,这里指正常运行时单位时间里需要的最大热量,计算公式在CECS14:2002中有说到的,然后加上一定的余量,指的是从燃气炉供热到泳池过程的热损失以及燃气炉供热能力的余量,别让燃气炉时时工作在满负载状态,按我的想法大概有30%富余较好.燃气炉的大小按单位时间提供热量决定,比如说每小时蒸气产量,或者说功率参数等等.混合问题只怕不行吧,因为规范上说这两个池循环应该分开的.
只供参考,本人没有弄过游泳池,做消防水电工程,不过从前在大学里学的是化学工业设备和管道,对单元操作过程应是清楚的,至于管道嘛,那是比建筑给排水复杂多了,哈哈
回复