数台风机同时运行的状况请教?改造工程中遇到的问题。
summerhust
summerhust Lv.3
2007年03月07日 15:41:19
来自于通风排烟
只看楼主

改造工程遇到的问题。如图示:单台风机30000CMH,1500Pa的配置,平时一用一备。疑问ing:若两台同时开,风量和负压会如何变化???

改造工程遇到的问题。
如图示:单台风机30000CMH,1500Pa的配置,平时一用一备。
疑问ing:若两台同时开,风量和负压会如何变化???

1173253264660.JPG

免费打赏
peter_zw
2007年03月13日 15:26:41
12楼
两台同时开启时,风机是并联状态,这个时候主管的风量达到60000m3/h,主管风速大了一倍,风速越高,管网阻力越大,这个时候风压应该比原设计小。
回复
summerhust
2007年03月19日 09:55:44
13楼
有人实际做过的么??~~~可否介绍一下