2楼
不太清楚楼主的问题,说清楚点吧,先顶一下。
回复
3楼
可以用,但是必须满足排烟风管的要求。
回复
4楼
支持3楼说法,我正在做这个方案!
回复
5楼
规范规定,排烟凤管要采用不然或难燃材料.
回复
6楼
可以吧,因为以前我们做的一个电子厂房的风管都是共板法兰的包括排风排烟的
回复
7楼
应该没问题,共板法兰风管本身就是镀锌钢板做的
回复
8楼
经过查相关规范,共板法兰可以用但必须符合通风管道技术规范(JGJ 141-2004)
回复
9楼
可以用,只要风管制做按装符合规范应没问题,如是排油烟还应做好防渗油处理。
回复
10楼
请问你们有没有什么相关的依据可以证明此方式可以做呢?
回复
11楼
共版法兰只能用于中低压系统,一般排烟系统不论风压多少均按照高压计算。所以我公司排烟系统一般不用共版法兰