我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?
我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?
2楼
净化就是空气调节这块
风机盘管 只能解决 空气温度问题
要改净化```可以考虑在出风口或进风口处加 过滤器之类的东东,,
具体叫什么我不懂.... 我也是想想应该这样
也不怕出丑.. 大家一起讨论.....
回复
3楼
刚才咨询了一下设计师,建议采用带净化的风机排管,回风加亚高效过滤器。
回复
4楼
加移动式自净器 才30万级
回复
5楼
普通的风机盘管肯定搞不定。
回复
6楼
采用自净器,风机盘管即使装亚高校可能也达不到效果,没有实际经验,希望有实际经验的前辈指点一下
回复
7楼
在三十万级的一般采用原有的风机盘管+亚高效过滤就可以了,不过你的风机盘管要是中静压的,零静压的不行。
回复
8楼
风机盘管需接回风箱,不能利用吊顶回风,利用风机盘管满足室内的冷热负荷,同时新风系统应设置亚高效过滤器。在房间内设置带风机的亚高效过滤机组,满足房间的自净要求,估计一般很容易达到三十万级。对房间内的墙壁、吊顶和地面应做适当的处理,以减少室内的发尘量;同时对房间的门做适当的处理,保证室内的漏风量不是很大,以此措施增加过滤机组的使用寿命。
回复
9楼
移动式自净器,是个什么?是不是可消除室内烟、臭气等的东东啊?
回复
10楼
风机盘管中静压的,零静压指什么?
回复
11楼
每个房间加个净化器 达到30万及很容易
回复