没有净化空调机组的房间如何做净化
wangcaifeng2001
2007年03月08日 11:29:34
只看楼主

我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?

我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?
免费打赏
toia
2007年03月08日 22:27:59
2楼
净化就是空气调节这块
风机盘管 只能解决 空气温度问题

要改净化```可以考虑在出风口或进风口处加 过滤器之类的东东,,
具体叫什么我不懂.... 我也是想想应该这样
也不怕出丑.. 大家一起讨论.....
回复
wangcaifeng2001
2007年03月09日 10:26:33
3楼
刚才咨询了一下设计师,建议采用带净化的风机排管,回风加亚高效过滤器。
回复
zong-07
2007年03月09日 13:41:14
4楼
加移动式自净器 才30万级
回复
xxy88
2007年03月09日 14:45:34
5楼
普通的风机盘管肯定搞不定。
回复
tht10536
2007年03月10日 08:53:45
6楼
采用自净器,风机盘管即使装亚高校可能也达不到效果,没有实际经验,希望有实际经验的前辈指点一下
回复
克莱门特
2007年03月10日 09:44:01
7楼
在三十万级的一般采用原有的风机盘管+亚高效过滤就可以了,不过你的风机盘管要是中静压的,零静压的不行。
回复
sxf23
2007年03月10日 20:05:44
8楼
风机盘管需接回风箱,不能利用吊顶回风,利用风机盘管满足室内的冷热负荷,同时新风系统应设置亚高效过滤器。在房间内设置带风机的亚高效过滤机组,满足房间的自净要求,估计一般很容易达到三十万级。对房间内的墙壁、吊顶和地面应做适当的处理,以减少室内的发尘量;同时对房间的门做适当的处理,保证室内的漏风量不是很大,以此措施增加过滤机组的使用寿命。
回复
wangcaifeng2001
2007年03月12日 10:09:31
9楼
移动式自净器,是个什么?是不是可消除室内烟、臭气等的东东啊?
回复
wangcaifeng2001
2007年03月12日 10:31:59
10楼
风机盘管中静压的,零静压指什么?
回复
lsc_1982
2007年04月20日 10:58:10
11楼
每个房间加个净化器 达到30万及很容易
回复

相关推荐

APP内打开