没有净化空调机组的房间如何做净化
wangcaifeng2001
2007年03月08日 11:29:34
只看楼主

我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?

我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?
免费打赏
luoshouping
2007年04月20日 13:56:04
12楼
移动式自净器,是个什么?还是换系统吧。水系统换成全空气系统
回复
tht10536
2007年04月22日 21:07:29
13楼
装洁净风机盘管
回复
lsc_1982
2007年05月11日 14:39:25
14楼
每个房间加台净化器 留着风机盘管满足温湿度 想了解净化器的信息 可以加我qq 381512557 我们公司就生产净化器
回复
clean2008
2007年05月14日 17:13:48
15楼
净化器.指净化过滤单元.靠本身空气循环,来达到空气净化的目的.这个东西生产起来很简单的,价格也很便宜.我们公司一年要生产销售掉很多台.
回复
deathgod007
2007年05月14日 19:29:44
16楼
MAC净化单元
额定风量:200m3/h,500 m3/h,800 m3/h
风 速: 0.2~0.5m/s
过滤效率:≥99.95% @≥ 0.5μm
噪 音: 48~56 dB (A)
电 源: AC ,单相220v/50Hz
一种提高局部小环境洁净度等级的空气净化装置,利用该净化单元可制作简易的洁净小室,洁净传递柜和洁净存衣柜等。
回复
nky6666
2007年05月14日 23:27:10
17楼
蓝星星,它和自净器有区别吗
回复
ouyangjie1981
2007年05月15日 09:40:55
18楼
风机盘管一般有标准型的(即所谓的零静压型的),中压型的(一般是风压达到30pa), 还有高静压型的(一般是风压达到60帕),这些应该根据风机盘管的接管形式来选择,像上面提到的在风机盘管上加亚高效过滤器的话,就要求风机盘管有一定的压头了
回复
zgp19850328
2007年05月15日 09:49:50
19楼
风机盘管需接回风箱,不能利用吊顶回风,利用风机盘管满足室内的冷热负荷,同时新风系统应设置亚高效过滤器。在房间内设置带风机的亚高效过滤机组,满足房间的自净要求,估计一般很容易达到三十万级。对房间内的墙壁、吊顶和地
回复
zht2004
2007年05月15日 10:17:31
20楼


蓝星星介绍的就是空气自净器呃,兄弟~~~~~~
回复
jetmee
2007年05月15日 13:31:29
21楼
如果加过滤器可以达到要求的,毕竟只是30万级,但是风盘的压头不一定够啊