一个关于回气温度过高的问题
hzhenxi
hzhenxi Lv.2
2007年03月08日 15:27:51
来自于制冷技术
只看楼主

我是新手,请各位指教.当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?

我是新手,请各位指教.
当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?
免费打赏
简易
2007年03月15日 15:14:25
22楼
To:kt9801
我的理解:
如果S。H=30K 如果蒸发温度是-5度,冷凝温度超过48度,会使压缩机过热或损坏压缩机油,而增加压缩机损坏的可能性;
楼主说的喷液冷却,有时在超出界限工作时也常采用,主要是为了冷却压缩机防止损坏!
回复
cancelgs
2007年03月16日 14:43:24
23楼
只要排气温度不高,吸气温度高点应该没事。
按照你所说负荷侧的水流量(125L/MIN),和进出口温度(+70/+45)
你的压缩机和板式换热器(蒸发器)都小太多了。
流量变为现在的十分之一差不多
回复
ssl8443221
2007年03月16日 18:46:46
24楼
你的吸气温度才只有25度吗?在我印象中,吸气温度一般小于等于出水温度,即45度左右。
我以前设计过一个机组,蒸发器进出水30/25度,蒸发温度10度,吸气温度25度,难道也是因为环热面积太大了吗?
回复
hzhenxi
2007年03月16日 22:42:00
25楼
感谢各位回帖 我想知道对于一般的压缩机,吸气过热度控制在多少比较合理
回复
北冰洋
2007年03月16日 23:54:17
26楼

俺做空调工况的一般5℃~8℃。
回复
峰哥
2007年03月17日 12:48:42
27楼
吸气过热度的控制,一般情况下,不同的制冷剂有不同的过热度范围,同时不同工况也不同!
回复
ws471574050
2007年06月13日 15:56:48
28楼
你可以试一下将阀开启度调大一些如果不起作用测一下高低压力判断是否缺冷媒将膨胀阀感温饱套上一层检查回气管路绝热是否损坏冷库热负荷是否太大
回复
renwei_007
2007年06月20日 14:19:38
29楼
我一般做调试的时候用调整注氟量来控制吸排气温度的
回复
cjy982916
2007年06月20日 14:51:42
30楼
都是高手呀,我做维修的而且是多联机的
我做多联机的,据你说的这种方式在我们的设备上是常见的,但在此处还是要多查你的其它问题还是不要采用
回复
long_ting1130
2007年06月22日 15:54:09
31楼
不太清楚如何定义回气温度过高,还有一个问题就是为什么减少蒸发面积,会造成吸气压力降低,从而降低制冷效率.
在蒸发器出来的本来就是饱和气体,如果过热度太大,会造成被冷却介质过度吸收制冷剂热量,造成制冷剂温升,影响排气温度,而此时单位制冷剂流量是不变化,如何影响到制冷效率?