一个关于回气温度过高的问题
hzhenxi
hzhenxi Lv.2
2007年03月08日 15:27:51
来自于制冷技术
只看楼主

我是新手,请各位指教.当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?

我是新手,请各位指教.
当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?
免费打赏
诺尔制冷
2007年09月23日 12:13:21
32楼
感谢各位回帖 我想知道对于一般的压缩机,吸气过热度控制在多少比较合理
我的设计活塞机8度左右,螺杆机5度左右
回复
zhujizhen321
2007年09月24日 10:27:57
33楼
回气温度高,是属系统操作调整不当,热负荷与装置不配备等原因造成。但不能以降低回气温度而“另创工艺”,只能以科学的方法加以排除,如按照制冷温度相对应下的压力调整节流阀的开启度。
回复
amu0623
2008年10月30日 11:24:35
34楼
制冷剂的类型;2、吸气的过热度;3、蒸发温度(或称蒸发压力)。
回复
ceciliapolly
2008年10月30日 13:03:24
35楼
斑竹用的是美优乐的压缩机啊,回气温度过高可以降低离心风机或贯流风扇的风量,或者减少蒸发面积,节流装置用的是什么,如果是毛细管,可以适当减短,膨胀阀的话可以把过热度调低点,或者增加压缩机的充灌量。
回复
gonghuating
2008年11月21日 14:34:18
36楼
如果是机组在使用的话建议加毛细管,因为这样可能会使压缩机寿命减少,甚至损坏压缩机,牺牲冷量为代价我觉得可以
个人观点。
回复
kgdjateeq
2008年11月30日 17:37:04
37楼
一般风冷热泵机组在较恶劣的工况下都会用你这种方法,通常叫做液喷,其主要目的是降低排气温度各冷却电机,但你这种情况是冷媒不足造成的回气温度高,如果采用这种方法你机组的冷量肯定大大的降低。
回复
xindongpo
2009年02月17日 15:20:41
38楼
祝大家 新年快乐 牛年大吉 牛气冲天
回复
zengzhendong
2009年03月26日 17:00:58
39楼
回气温度过高,首先要查明原因,一般来说以下情况都可以导致回气温度过高:
1、制冷剂不足
2、膨胀阀开启度不足
3、系统有局部堵塞
回复
shiyuxian123
2009年10月07日 09:41:42
40楼
:victory: :handshake :victory: :handshake
回复

相关推荐