大家好,我是初学者,我看到好多电气图纸的地线和零线最终都接到一起了。但是为什么还要分地想和零线呢?而且零线有时候还电人?希望各位师傅多多指教,不胜感激。
大家好,我是初学者,我看到好多电气图纸的地线和零线最终都接到一起了。但是为什么还要分地想和零线呢?而且零线有时候还电人?希望各位师傅多多指教,不胜感激。
12楼
零线和地线的共同点是源头是变压器的中性点并且和大地相连满足接地电阻要求。
不同点是零线是供单相设备使用的工作(中性线)上门有电流通过,由于导线存在电阻,所以零线上存在一定的电压。而地线是不参与正常供电使用,上面没有电流通过,所以地线末端电位就是变压器中性点的电位。这样在存在三相不平衡负荷时零线与地线间会存在一定的电位差(也叫零电位漂移)这个漂移可以从0V到100V左右。
回复
13楼
很有益的探讨,学习!
回复