一台变压器带6个路灯照明配电箱,放射式供电。变压器4芯出线TN-C-S给1号到5号配电箱供电(距离较远)。5芯出线TN-S给6号配电箱供电(距离较近)。请问这样设计可以么?不可以的话会有什么危害?
一台变压器带6个路灯照明配电箱,放射式供电。变压器4芯出线TN-C-S给1号到5号配电箱供电(距离较远)。5芯出线TN-S给6号配电箱供电(距离较近)。请问这样设计可以么?不可以的话会有什么危害?
12楼
建议统一TN-C-S系统
回复
13楼
没有任何问题。
回复
14楼
不就一个400V低压配电嘛,都行。不会出现什么问题的。
回复
15楼
我感觉楼主这样做可以,设备比较少的话,做个接地网,就近接地就可以了。
回复
16楼
可以,没问题。。
回复
17楼
学习了啊!我觉得楼上说的很对的
回复
18楼
行!只是1-5号箱漏电保护不好做。
回复
19楼
同意7楼的做法,对于同一个工程,接地系统只能选一个,室外配电最好为TN-S系统或TT(各供电回路均带漏电保护开关)。
回复
20楼
通常按照如下方式选择:
运行连续性要求较高有维护服务的场合:选择IT系统
运行连续性要求较高无维护服务的场合:无完全满意的选择,可选择TT系统(其跳闸选择性易于实现)或选择TN系统(减少危险)
运行连续性要求不重要并且有维护能力:选择TN-S系统易于快速维修和扩展
运行连续性要求较低无维护服务的场合:选择TT系统
有火灾危险的场合:可选择IT系统(有人员维护)或选择TT系统(使用0.5A的剩余电流保护装置)
特殊电网和负载的选择:
对于线路长,泄漏电流大的电网:选择TN-S系统
有备用电源的电网:选择TT系统
对大的故障电流比较敏感的负载(电机):选择TT或IT系统
绝缘等级较差(电炉)或有大型高频滤波的设备(大型计算机):选择TN-S系统
控制和监测系统:选择TT(通讯设备间可进行等电位连接)或IT系统(运行连续性高)
回复
21楼
那个规范说了,同一个工程,接地系统只能选一个?配电系统没有好与不好,能起到保护作用,不会误动作就行。楼主这个只要TN-C-S的重复接地前没有漏电保护器就没有问题。
回复