现有职工宿舍8层高,共600户,无水箱。市政给水管道DN100,压力0.3MP。问:1、需要加泵不?2、加多大的管道泵?3、在几楼以上用泵供水?我不是这个专业的,拜托各位大虾了!!!
现有职工宿舍8层高,共600户,无水箱。市政给水管道DN100,压力0.3MP。问:1、需要加泵不?2、加多大的管道泵?3、在几楼以上用泵供水?我不是这个专业的,拜托各位大虾了!!!
2楼
再问个问题哈,市政水压达到多少时,可以不用加泵?(看了几天的书,一直没搞清楚这是怎么算的,惭愧啊)
回复
3楼
1楼100.2楼120.3楼160.4楼200.5楼240.6楼280..市政的0.3MP,,,7楼的压力就不够了,要+水泵,大小就要算了
回复
4楼
啊,这样?不用考虑水头损失啊
回复
5楼
市政水压达到0.36MPa以上时,可以不用加泵,7.8楼用泵供水,不用考虑水头损失,加多大的管道泵要计算.