2楼
应该可以不做罢。
回复
3楼
一般住宅和办公没设的,超高层设.你是什么特殊功能吗?
回复
4楼
我也支此不设的
回复
5楼
我认为不设,
如果有柴油泵呢 ?
按照规范的话,水泵房没有被排除啊??
我们做的工业项目里,特别是FM APPROVAL 项目,独立建造的消防泵房要设置自喷的,里面一般有柴油泵做备用泵的
回复
6楼
高规宣讲时提过此问题,说法是参考当地消防部门意见,可设可不设。
在NFPA要求中是需要设的,因为考虑到泵房里会有人,本着以人为本的精神,要设置。
回复
7楼
谢谢大家~
回复
8楼
FM验收的项目,如果是柴油泵房的话,需要设置自动喷淋系统
我做过的,还有在风管内装设喷头的
回复
9楼
如果都是电泵呢?还要设置吗 ?
回复
10楼
一般的电泵都不做,因为我见各地的象水厂这样的大泵房都没有设计自喷的...
回复
11楼
我认为可不设,但套高规7.6.4条"经常有人停留或可燃物较多的地下室,半地下室..."显然要做.
在江苏水消防技术规程征求意见稿中明确可不做.总之,众说纷纭,莫衷是一.
回复