办公楼走廊(约150平方米,初定6个排风口)要做排风系统,风机风量多少?怎么求?(我做水施,能详细点将感激不尽)。望大家赐教!
办公楼走廊(约150平方米,初定6个排风口)要做排风系统,风机风量多少?怎么求?(我做水施,能详细点将感激不尽)。望大家赐教!
2楼
路过、看过留个言讨论下!感谢
回复
3楼
把工程再详细的描述一下,如:走廊宽度,是排风,还是排烟.
回复
4楼
做排风用,还是排烟。如果做排风,可以考虑其排风量为该走道所带房间内新风量的80%。也就是说,把新风送进办公室,由走廊统一排风。如果是排烟,就是走道面积x60立方米/h.平米。
回复
5楼
做排风的,走廊宽1.4
回复
6楼
quote]以下是引用joyce_liu99在2007-03-10 11:04:44.0发表的内容:
做排风用,还是排烟。如果做排风,可以考虑其排风量为该走道所带房间内新风量的80%。也就是说,把新风送进办公室,由走廊统一排风。如果是排烟,就是走道面积x60立方米/h.平米。
做排风用,但房间没有中央空调系统怎么算?
回复
7楼
我路过。。。。但我也想了解!
排风量计算公式我都不知道,请高手出招啊我也想知道,大家讨论下风机排风量究竟要多大?
替斑主谢谢你们!呵呵
回复
8楼
我看了图纸,这是一个内走道,而且相当的长。楼主弄错了,不是要做排风,而是要做排烟。
1)排烟按走道面积加上无外窗房间面积,再乘以60计算。因为黑房间特别多,面积很大,一个系统风量很大,所以建议做两个系统,分别排。
2)排风做不做不一定。如果做,排风量建议按人员新风量来估算,估计2500-3000左右,和排烟量差别太大,所以要单独设置排风系统。排风管也不用做那么长,我觉得可以在靠近中部的位置设一个吸烟区,就从那里集中排风。
回复
9楼
谢谢blackeye!果然高手!!
继续讨论下:由于天花以上空间不够,我打算排烟与排风合用风管风阀,中间位置为排烟机,排风机位置不变(保持一边)这样不知可以不?大家有什么看法。。。。
附通风排烟平面图:
回复
10楼
还是斑主blackeye热心,点评不错~~!
也谢谢楼主上传资料,我不会但我在关注!!
下了学习研究中!:-)
回复
11楼
图纸我看了。个人认为9楼的看法有一定道理。但是如果是我做,有外窗的房间可以考虑自然通风,问题其实就出在南北楼的2块内区的房间。我觉得如果只是在走道加排风,也只是把新风从外窗引至走道。使外区的房间和走道的空气流动起来,内区的房间内有受到影响,空气还是不好。个人建议增加2个新风换气机,提供给内区的房间,每个换气机的风量在500立方米/h左右即可,把送风口均匀部在内区的房间内,排风口设在内区周边的走道内。可以使整个区域的空气都流动起来。至于排烟,按现在部即可。排烟口不用现在这么多,只要保证距走道内每个角落不大于30米的距离有一个排烟口就行。
回复