室外一500KVA变压器与低压配电室相距100米左右采用电缆引入是否经济合理?还是将变压器移入配电室内高压电缆在100米长经济合理?

室外一500KVA变压器与低压配电室相距100米左右采用电缆引入是否经济合理?
还是将变压器移入配电室内高压电缆在100米长经济合理?
免费打赏
扮猪吃老虎
2007年03月10日 16:30:32
2楼
这个我也很想知道,谁来讲一讲最好是讲明理由,那就更好了,谢谢
回复
chbclyn
2007年03月10日 18:37:30
3楼
严重不合理!500KVA输出电流I=720A,低压电缆成本太高!
回复
chbclyn
2007年03月10日 18:40:20
4楼
回复
xyzsyp
2007年03月10日 20:18:16
5楼
用高压电缆要合理的多,成本会稍微低些,最主要的是安全可靠
回复
goodlgf
2007年03月11日 07:54:07
6楼
我真的很想知道这个问题,欢迎大家都有来讨论这个问题
回复
jnmg
2007年03月11日 16:31:34
7楼


同意,但有没有更好的解释的啊,最好出个招啊,谢谢了!
回复
zdsjz101
2007年03月12日 15:58:32
8楼
还是变压器移入室内合理,低压电缆100米,电压损失很大,电压损失不能超过5%.再有低压电缆电流太大,从经济和安全方面考虑不合理,
回复
xiangwang27
2007年03月14日 17:00:31
9楼
最好架空铝线代替高压电缆,就很合理了
回复
hys_nc
2007年03月14日 22:56:51
10楼
宜靠近负荷衷心!
回复
goodlgf
2007年03月14日 23:07:25
11楼
楼上的二位是正解,后来我们将变压器移入室内,而且架空铝线代替高压电缆,这样省钱啊!

谢谢了,谢谢大家的热心!