固态继电器输出端接的负载开路后为什么输出端带电
qdbird
Lv.2
2007年03月10日 15:05:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
固态继电器在实际应用中只是一个电子开关。当入端没有给定信号的情况下,输出端为什么还是带电,接上负载后就不带电了这是为什么?
固态继电器在实际应用中只是一个电子开关。当入端没有给定信号的情况下,输出端为什么还是带电,接上负载后就不带电了这是为什么?
免费打赏
qbw4607
2007年03月11日 11:19:30
2楼
固体继电器内部实际是可控硅元件,虽然内部未导通,但仍然有漏电流通过,所以在负载侧测量两线均有电。导通后,零线无电,只有火线带电。
规程规定此类元件不得作为隔离电器使用是有道理的。
回复