土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金地集团配电箱集中采购招标文件1

金地集团配电箱集中采购招标文件1

发布于:2007-03-10 15:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
金地集团配电箱集中采购招标文件1



户内配电箱战略采购实施方案



第一部分 技术标准


一、应符合的国家、行业标准:
1、GB7251《低压成套开关设备》;
2、GB/13911《金属涂覆和化学处理》;
3、GB10963-99《低压断路器》;
4、GB4025《低压电器基本标准》;
5、GB998《低压电器基本试验方法》;
6、GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》;
7、GB13539《低压熔断器》;
8、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》;
9、IEC61009, IEC60269、IEC60898标准EN60898标准及其他相关国家标准;
二、工作环境条件要求:
1、环境温度:-25℃至+50℃;
2、相对湿度:日平均值不超过95%,月平均不超过90%(25℃),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准
3、海拔高度:小于1000米
三、设计标准:
1.每套住宅应单独设住户配电箱。住户配电箱应设置电源总断路器,用户箱的进线开关,要求能同时切断相线、零线,其中单相的要求用2P开关,三相的要求用4P开关。
2、空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其他电源插座及照明,应单独回路设计。
3、每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回路。
4、各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能。
5、普通插座电源及柜式空调回路应具有漏电保护功能。
6、配电系统的接地为TN-S系统,由低压配电屏开始N中性线和PE保护接地线就应分开,所有配电箱内应配备N线和PE线两条小母线或接线端子。
四、材料、工艺标准:
1、微型断路器技术性能及参数:
满足下表中企业标准:
项目


企业标准


GB10963-99/IEC60898


额定电压
230/400 V
--

工作电压
220/380 V
--

额定电流

1~100A

--

额定频率

50HZ

--

额定分断能力

≥6KA


≥3KA


限流等级

3级

--

极数

1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P


1P,2P,3P,4P


机械寿命

平均操作(通-断)20000次


平均操作(通-断)4000次


材料

外壳材料抗冲击,激光印字


--


端子接线面积

1~32A:适用于25mm2及以下导线



40~63A:适用于35mm2及以下导线


1~32A:适用于25mm2及以下导线



40~63A:适用于35mm2及以下导线


漏电断路器的额定剩余动作电流

30mA


30mA


漏电断路器额定电流

6—63A(电子式),6—40A(电磁式)


--


认证

投标产品必须获得CCC认证证书





2、箱体及面盖:
1)箱体及面盖必须与微断为同一品牌;
2) 入户照明配电箱的面板材料可为钢板或PC料,耐火等级及机械强度均能满足规范要求;
3)防护等级:IP30以上;
4)箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤。要求采用不小于1.2mm厚冷轧钢板制做;
5)箱体开孔与导管管径适配,箱体开敲落孔由供应商与现场施工单位共同确定;
6)箱体内外均应做防腐蚀处理,表面采用喷塑(喷涂层厚度大于60微米)或镀锌处理,喷塑或镀锌层无脱落;
7)箱体深度应能满足不同地区的需求;
8)面盖耐非正常热和耐燃能力应符合IEC60695-2-1标准;
9)投标产品必须获得CCC认证证书。
3、组装配线:
1)配电箱上的电器、仪表等应符合电具、仪表排列间距要求;
2)全部紧固件均应采用镀锌件;
3)全部配线不得小于开关出线,应符合规范要求;
4)接线端子应与导线截面匹配;
5)盘内有接地要求的电器、盘面,其外壳应可靠接地;
6)连接可动部位的导线做法,应符合规范要求;
7)配线整齐、清晰,导线绝缘良好,所有接线应打回型弯接入;
8)配电箱箱内分别设PE、N汇流排。
9)提供所有用户配电箱需配置的各类安装材料及附件包括:微型断路器、小母线、接线端子排等材料。
10)配电箱内一次线按过负荷保护要求选择母线,铜母线含铜量不小于99.9%。
11)配电箱二次线选用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。
五、安装、验收标准:
1、户内箱均为嵌墙暗装。
2、产品外包装上应有明显标志。其内容宜包含:产品名称、型号、规格、制造厂名称、工程项目名称、收货单位名称等;
3、产品的包装采用纸箱包装型式时,应符合GB/T13384的规定;
4、随包装物应提供产品合格证、出厂检验报告、技术文件等。箱体的出厂编号及使用地点应能在3C网站上得到验证,必须为本厂产品,不得外委和在其他地方生产。
5、所供产品须有见证送技术监督局检验合格,送检费用由供货方承担。
6、供货单位产品应取得当地供电部门的认可,并确保其产品在电气验收一次通过。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • honour_chen
    honour_chen 沙发
    正需要,好好学学

    :time: :time: :time:
    :call: :call: :call: :call: :call:
    2008-12-04 17:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • hongjmy
    hongjmy 板凳
    你好:请问你们《金地名座》精装修项目的木地板项目招标是由你负责吗?我这边是深圳鸿基木业公司!
    2008-10-24 16:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固态继电器输出端接的负载开路后为什么输出端带电

固态继电器在实际应用中只是一个电子开关。当入端没有给定信号的情况下,输出端为什么还是带电,接上负载后就不带电了这是为什么?

回帖成功

经验值 +10