如何实现多层和小高层共用一个系统供暖?
baihanjing
baihanjing Lv.2
2007年03月11日 13:30:48
来自于采暖供热
只看楼主

我们现在正在新建一个小区,里面共计20座楼。其中多层(七层)18座,面积约14万平方米;小高层(12层)两个,面积约1万平方米。想用一个地下式换热站供暖,热源为90度高温水,采用板式换热器。各楼均为地板采暖。请各位帮忙出个主意。我这里先行谢谢各位了。小高层就在换热站旁边,两个小高层紧挨着。其它分布在南北。

2007年03月11日 15:06:09
2楼
用一个地下式换热站供暖,热源为90度低温水,采用板式换热器估计可以换成55/45,多层(七层)18座,面积约14万平方米;小高层(12层)两个,面积约1万平方米,可以做一个分区,定压小高层(12层),工作压力0.6MPa。
回复
sjzlxb
2007年03月12日 08:21:33
3楼
12层不够采暖分区,只要你定压满足了12层的,其它多层也能满足。
回复
mage780705
2007年03月12日 10:51:12
4楼
循环泵提供的压力够就行了,你的系统还够不上分区,如果换热站中压力不足,可考虑在高层底部单独设置循环加压泵。
回复
ccqq9977
2007年03月12日 12:18:32
5楼
一.系统不分区以十二层为准定压,每栋楼入口处设置差压控制器.二.以七层为准定压,两栋小高层就近设置闭式直连设备.这两种方案在严寒地区均有工程实例.并且运行正常.
回复
somebody665
2007年03月13日 09:22:09
6楼


一案】造价高;

二案】对地区,有一定的影响。
回复
somebody665
2007年03月13日 09:27:23
7楼
二案】即常说的低区直连技术。

它通过‘泵’加压后,供给高区采暖;回水时,为了降低压力,要混入大量的水,来均衡压力。

因此,有时造成直连附近区域,供回水压差减小(比设计工况要),影响了低区采暖效果。
回复
waixingke
2007年03月13日 15:43:08
8楼
没必要分区供热,如果不考虑分区,楼层最高约为18层,18层以上应考虑分区。
回复
mich317
2007年03月13日 21:25:24
9楼
不用分区,给小高层定压,保证多层采暖系统不超压既可
回复
zhuanjia
2007年03月14日 08:29:08
10楼
按12层定压力,低层在供水上安装自力式流量控制阀减低低层的供水压力,高层的回水管安装自力式流量控制阀用来减低回水压力,这样就既保证了各个楼的流量均衡,又保证了高低层的安全运行和压力。自力式流量控制阀可以和我联系,13932618596
回复
dyh5667-
2007年03月14日 12:32:24
11楼
首先考虑定压问题,12层住宅我想0.5MPa的压力就可以了,其次考虑设备的承压问题,如果是散热片可能需要0.8MPA,甚至以上的压力