系统有谐波,投入电容时电流放大,接触器烧坏,断路器跳闸.怎样用电感线圈抑制涌流?怎样配置电感线圈?
系统有谐波,投入电容时电流放大,接触器烧坏,断路器跳闸.怎样用电感线圈抑制涌流?怎样配置电感线圈?
2楼
不要一下子全部投入,可以考虑分组投入.
回复
3楼
楼主概念错误,谐波放大不是涌流造成的,楼主需要采购调谐电抗器才可以解决。
如果式抑制涌流,你用6平方及以上的硬导线螺旋型的绕几圈就可以了,A、C相绕,B相不绕。但如果是电网谐波问题,设备改造就不是这么简单了。你的单位是什么负载,变频器?整流设备?换流换向设备?还是中高频设备?
你应该多次检测电容器电流,如果放大倍数不超过1.5倍电容器额定电流,可以选择0.69KV且μF值/1.3的电容器。
回复
4楼
支持3楼说法,按照楼主说的可以肯定是谐波原因造成断路器跳闸的了,所以一定要用电抗器才能解决问题,这里有电抗器资料楼主不妨看看:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
5楼
学习了HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
回复
6楼
学习了,
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
回复
7楼
回复
8楼
公用电网下来的谐波含量超标
回复
9楼
最近用普通仪器测了下5,7次超标,
回复
10楼
补偿柜的小断路器经常跳闸,电子厂的仪器主版烧毁
回复
11楼
公用电网上有中频炉.