如何保证30秒内启动消防水泵
zxh
zxh Lv.5
2007年03月12日 00:53:50
只看楼主

GB50016-2006 8.6.9 条:消防水泵应保证在火警后30S内启动.请问水专业如何能保证做到这一条?

GB50016-2006 8.6.9 条:消防水泵应保证在火警后30S内启动.
请问水专业如何能保证做到这一条?
免费打赏
roverpump
2007年03月12日 09:39:28
2楼
火警后,湿式报警阀上的压力开关动作,来启动消防水泵,30S完全能保证.
回复
yanglan
2007年03月12日 13:49:30
3楼
主要是电的控制系统,我们水的话就是靠压力开关动作给泵一个信号
回复
zxh
2007年03月12日 16:17:19
4楼
谢谢楼上两位.不好意思,我没有说明白,是消火栓泵.
回复
商准
2007年03月12日 21:13:35
5楼
可设置某一压力值,通过压力开关实现自动启动消防泵。
回复
gpechj02
2007年03月12日 21:16:36
6楼

水专业做不到,只能要求水泵供应商达到这一条,达不到的叫业主不买他的水泵。
回复
zxh
2007年03月13日 15:11:15
7楼

我明白您的意思,但是通过压力开关能保证30S内100%启动?
回复
gpechj02
2007年03月13日 15:31:31
8楼
不是发生火灾后30秒起动,是接到报警后30秒起动,这个30秒是对水泵机组做的要求。
回复
levee_yzk
2007年03月13日 18:00:22
9楼


基本上就是这个概念了,水的只要提出要求就可以了。
回复
fdx2112
2007年03月13日 19:50:12
10楼
1.保证消防设施的完善有效能用,经常性检查维护,做好消防台帐;

2.定期用层面消火栓按钮作模拟启泵,是否在规定时间内启动水泵并有相应的信号返馈;

3.定期在消防控制室联动柜上采取消火栓泵直拉线启动并观察信号返馈情况;
 
4.定期在水泵房手动压力接点装置,观察规定压力内的启泵情况.

具体检查时间内容根握各省的消防设施的维保条例及企业的性质决定执行,这些都是保证启动消防泵的前提.


回复
omron110
2007年03月13日 22:11:07
11楼

回复

相关推荐

APP内打开