刚刚接触开关柜二次图纸,对于开关柜PT并列及重动的原理不是很清楚?请高人指教!关注中
刚刚接触开关柜二次图纸,对于开关柜PT并列及重动的原理不是很清楚?请高人指教!关注中
2楼
PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
回复
3楼
切换:
双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同。当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来控制。一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来复归重动线圈。
回复
4楼
重动:
当电压切换时,需要同时用刀闸接点切换ABC电压,零序电压,还需要接点用来监视其位置,母差还需要接入刀闸接点,作为方式识别用,此时刀闸的接点就不够用,因此二次采用一副刀闸接点来启动重动继电器,利用重动继电器的接点来切换电压,做切换监视用。
另外,电压经刀闸接点进行切换,也是为了防止PT二次反充电。
回复
5楼
非常感谢
回复
6楼
hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao! !hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!