小于DN50无缝管用什么连接方式
go-xajh
go-xajh Lv.2
2007年03月12日 09:54:47
来自于中央空调
只看楼主

有个中央空调工程设计压力10MP,设计说明管材全部采用无缝管,但小弟不知道和风盘连接时是怎么连接的,丝扣连接的话无缝管能套扣吗?是不是要车扣?还有有专用工具?谢谢指点!

有个中央空调工程设计压力10MP,设计说明管材全部采用无缝管,但小弟不知道和风盘连接时是怎么连接的,丝扣连接的话无缝管能套扣吗?是不是要车扣?还有有专用工具?谢谢指点!
免费打赏
yklts
2007年03月13日 11:14:15
12楼
不可能是10MP的,相当于1000米的垂直静水柱?????
回复
zz-110
2007年03月13日 12:39:32
13楼
10MP?是否发错了?1000米的水柱啊!末端设备能受的了吗?
回复
j372526691
2007年03月13日 15:01:10
14楼
10MP??肯定是错了,1MP还差不多。100层楼也有不了10Mpa。
DN50以下的用无缝管可以加工一些丝头,然后焊接,丝头是用无缝钢管在车床上车出来的,套丝机是套不出来的。
回复
dj2003_2000_2000
2007年03月13日 16:39:19
15楼
一般80以上的用无缝钢管
回复
lvguozhi
2007年03月13日 16:51:59
16楼
楼主压力肯定搞错了
至于无缝管也可以套丝,但有一点就是DN50无缝管的外径不能是57mm,应该用60mm,否则不能套丝。
回复
lvguozhi
2007年03月13日 17:35:09
17楼
能套丝不能套丝不是取决于管材,而是取决于管道的外径大小
无缝钢管的外径必须满足相当于镀锌钢管的外径大小才能套丝,否则就是在车床上也不能车出来(因为与管接头内丝不符)
回复
kt2003204114
2007年03月13日 18:30:35
18楼
10MP?是否发错了?
应该是10公斤压力.不然末端设备和管道连接点肯定受不了的
回复
wy1006
2007年03月13日 21:18:46
19楼
可以用无缝钢管套丝,但要注意无缝管的外径,要合同吃脆的镀锌管等外径,就可以了,