有个中央空调工程设计压力10MP,设计说明管材全部采用无缝管,但小弟不知道和风盘连接时是怎么连接的,丝扣连接的话无缝管能套扣吗?是不是要车扣?还有有专用工具?谢谢指点!
有个中央空调工程设计压力10MP,设计说明管材全部采用无缝管,但小弟不知道和风盘连接时是怎么连接的,丝扣连接的话无缝管能套扣吗?是不是要车扣?还有有专用工具?谢谢指点!
22楼
这么小的管子还是采用丝扣连接比较好.
回复
23楼
应该用丝接
回复
24楼
楼主的压力肯定是弄错了。一般都是用小管子都是用镀锌钢管丝口连接,大管子考虑法兰连接。再大就焊接。
回复
25楼
谢谢大家是我搞错了1MP
回复
26楼
小于DN50可以用焊接钢管,没必要用无缝管。接风盘的时候可以套丝,一般套镀锌钢管的套丝机就可以了;不接风盘的可以焊接!
回复
27楼
没必要讨论那么多,,1.0MP,的 如果是蒸汽管道应该是采用无缝钢管,焊接,无论大小. 如果是空调水或者是采暖,1.0MP的钢管50以下的,不包括50的,,用焊接~ 一般是这样的,
回复
28楼
氟利昂系统管道DN>32时,推荐采用无缝钢管;DN≤32时,推荐采用铜管。冷媒(水、盐水、乙二醇水溶液)系统管道DN<50时采用焊接钢管或镀锌钢管,DN≥≥50时采用无缝钢管。
以上摘自《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》“制冷管道的施工设计”。
回复
29楼
焊接好些
回复
30楼
小于DN50无缝管采用焊接连接,建议小管道采用镀锌钢管!
回复
31楼
焊接是肯定的,如果还要和设备连接可以焊个熟铁外丝,这种配件很容易买到。
回复