新盖一病房大楼,医院原有的生活给水环网已建设完毕,现在就差大楼给水进口与原有生活给水环网的连接,施工单位提出不用生活给水铸铁管采用钢塑复合管,管径较小且量也不大,管径不超过100的,生活给水铸铁管采购有困难,我想请教的是是否可以采用钢塑复合管,还有埋地的管道采用镀锌钢管(做好防腐)是否可行?谢谢。
新盖一病房大楼,医院原有的生活给水环网已建设完毕,现在就差大楼给水进口与原有生活给水环网的连接,施工单位提出不用生活给水铸铁管采用钢塑复合管,管径较小且量也不大,管径不超过100的,生活给水铸铁管采购有困难,我想请教的是是否可以采用钢塑复合管,还有埋地的管道采用镀锌钢管(做好防腐)是否可行?谢谢。
12楼
用水量不大,管径较小,一般情况考虑用PE塑料管。如果甲方有要求,最好还是按照甲方的去做,这里其实没有对错。他们懂业务的本身不多,还有其他原因,不过,如果要变更一定要出些说明等字据的东西。
回复
13楼
用PE或PPR管,我们新建一个小区,生活给水的外网用的就是 PPR。
回复
14楼
PE塑料或PPR管 ,施工简单
回复
15楼
现在规范中已经明确规定不允许采用冷镀锌管,热镀锌管,规范没有说明,应该是可以采用的。采用PE管是最好的选择 ,PP-R管做为室外的管应该可以,但是我没有见过。
回复
16楼
采用PE管,镀锌钢管适用消防管!
回复
17楼
给水管禁止用镀锌钢管;我好象在哪个规范中看到过。
推荐PE或PPR管
回复
18楼
强烈建议采用镀锌钢塑复合管或钢丝网骨架塑料复合管,即满足卫生要求,又保证抗压强度。
回复
19楼
如果流量小采用钢丝网骨架塑料复合管是可以的。
在原给水管线上接个三通,与钢板网管(钢丝网骨架塑料复合管)法兰连接,通到用户的用热熔连接,总体来讲施工不是很麻烦,而且不用考虑管道的防腐问题,水力条件又好,可以考虑的。
回复