灭火器配置
chehuangdi
chehuangdi Lv.3
2007年03月12日 19:38:18
只看楼主

问下各位,像一个棉纺厂的纺纱车间,灭火器应该配置什么级别,是中危险级还是严重危险级的

问下各位,像一个棉纺厂的纺纱车间,灭火器应该配置什么级别,是中危险级还是严重危险级的
免费打赏
hugs88
2007年03月13日 14:04:27
2楼
灭火级别根据你选的灭火器类型,如磷酸铵盐干粉3kg那就是2A,属中危险级,
回复
jinhui020222205
2007年03月13日 14:38:31
3楼
按下图的11条,属于中危险级。

回复
jinhui020222205
2007年03月13日 14:43:42
4楼


个人不同意这种说法,楼主问的是灭火器配置场所的危险等级。而这位朋友所说的灭火级别根据你选的灭火器类型来确定,那我想问你灭火器类型的选择依据又是什么?
说的夸张点,这种说法类似于“先生孩子再怀孕”,想想会成立吗?
回复
hugs88
2007年03月13日 15:53:44
5楼
???????????
回复
xrrs1
2009年08月19日 12:29:07
6楼
个人不同意这种说法,楼主问的是灭火器配置场所的危险等级。而这位朋友所说的灭火级别根据你选的灭火器类型来确定,那我想问你灭火器类型的选择依据又是什么?
回复
foxhhb
2009年08月21日 11:02:31
7楼
3楼是正确的:victory:
回复
xjmwbx
2009年08月21日 15:47:35
8楼
中危险级
见:GB 50140-2005规范中工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例