施工中楼板面钢筋要放在梁上层钢筋之上,这是为什么?放在下面不行吗?请前辈从力学的角度上指点一下,晚辈感激.
施工中楼板面钢筋要放在梁上层钢筋之上,这是为什么?放在下面不行吗?
请前辈从力学的角度上指点一下,晚辈感激.
免费打赏
古今
2007年03月13日 00:27:28
2楼
这是为了满足板的计算高度H0要求,设计时通常以板厚减去单面保护层厚度为计算厚度。
在你提到的面筋,即为负筋,放在上面就与设计计算高度吻合,如放在下面则减小计算高度,板的抵抗力呈平方降低了。
回复
liujia544
2007年03月13日 18:24:56
3楼
对,就是满足计算高度。。。
回复
zxcv181368470
2007年06月08日 22:02:20
4楼
有道理啊
回复
sob12
2007年06月09日 16:58:43
5楼
赞同二楼的说法
回复
相关推荐
各项目注意:2025年钢筋进场验收认准新国标!
施工技术
国企大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施
施工技术
江苏省公路养护工程管理办法出台!
施工技术