地下室顶板产生这样的裂缝是什么原因啊?
iloveyff
iloveyff Lv.2
2007年03月13日 11:19:15
来自于工地图片
只看楼主

刚拆完地下室顶板模板,就看见这样的裂缝,请问是什么原因产生的啊?

刚拆完地下室顶板模板,就看见这样的裂缝,请问是什么原因产生的啊?

1173755948866.JPG

免费打赏
lianhuang59719004
2007年04月01日 14:59:37
22楼
回复
yang77heng
2007年04月01日 17:37:58
23楼
受力大了些.不过没有事.. 这时的建筑裂缝是很正常的..不用怕.呵呵.
回复
abasic
2007年04月01日 20:23:59
24楼
这么有规律的裂缝,应该是设计上的原因了吧
回复
pwbing267
2007年04月01日 20:28:13
25楼
我认为应该不是保养的问题,如果是,裂缝不应该是这种形式的。我想可能是在砼强度没有达到时过早地承受了过高的施工荷载。
回复
古今
2007年04月01日 21:48:12
26楼
见世面了,楼主是否能介绍整个施工情况,以便大家分析。
期盼!!!!!!!!!!!!!
回复
lengjian576
2007年04月02日 11:35:17
27楼
不了解具体工程情况,从图片看不像温度缝,不像沉降引起裂缝,也不像保护层偏差引起的裂缝(不敢说是设计原因)!呵呵,希望你能把工程具体情况介绍一下。
回复
a980141029
2007年04月02日 19:46:21
28楼
施工单位自查原因途径:
1、砼强度未达到设计要求时,施工荷载上的是否太早。
2、钢筋、砼材料有没有问题,砼配比及添加剂等。
3、模板支撑系统刚度验算是否正确,有没有变形、下沉。
4、双层钢筋被人为挤为一层。
回复
guo-songlin08
2007年04月02日 20:37:26
29楼
达到这样的度程着实有点夸张。
应该是有以下个点原因吧:一、砼的外加剂过多。 二、水泥的质量不合格。三、施工单位钢筋偷工减料或设计有问题。四、施工荷载过大过早的上。也许是以上各项中,其中几项的共同作用。
排除沉降因为墙没有问题。我想振捣的因素也不大。
回复
cristin_zhouzilu
2007年04月02日 21:58:48
30楼
根据本人见过的,是不是你们在施工过程中工人偷工减料了?这是钢筋配筋率不足产生的裂缝,或者可能是设计中
把钢筋设计小了。
图片的裂缝绝对不是没有加放射筋产生的裂缝,裂缝时整块板都有,没有加放射筋产生的裂缝是出现在板的四个大角处
本人愚见。
回复
shoallee
2007年04月03日 17:12:15
31楼
不是施工后养护造成的,应该是结构上出问题了!