大家好,我现在即将做一厂房工程的详图深化,其中的钢柱总高22.5米,结构设计中没有给出断点的位置,以及断点的详图设计.急切盼望高手赐教,谢谢.
大家好,我现在即将做一厂房工程的详图深化,其中的钢柱总高22.5米,结构设计中没有给出断点的位置,以及断点的详图设计.急切盼望高手赐教,谢谢.
2楼
图籍
回复
3楼
可以和结构协商确认,或者运输安装许可的话部分段也是可以的。
回复
4楼
断点应设置在弯矩较小处,这样无论采用螺栓连接还是焊接对结构本身度是非常有利的!
回复
5楼
1、断开是为了运输的方便。
如果运输允许的话,可以不用考虑断开,毕竟工厂制作比现场条件要好。
22m长在国内不是不可以运输。
2、如果一定要断开,则需要你们工艺人员出具体的方案,一般是依据50205进行分段,
同时需要考虑现场安装、拼接、吊装的方便。
需要和现场安装人员沟通,确定它们的方案,是地面拼接,还是高空。
如果高空拼接则需要对拼接节点进行详图设计,或者改为等强栓接,以保证现场的便利。
你这个问题提得太笼统,
应该综合各方面因素,同时考虑设计和受力来确定断点的位置!
回复
6楼
我给你提个顶,希望大家讨论.
回复
7楼
一般在吊车梁牛腿上面左右成阶梯分段,注意加接头顶板,接头处上下300mm内开剖口工地焊焊牢即可。我们出过这样的图。
回复
8楼
对于此类超长结构,主要结合受力特性和本地交通情况设置断点。对于受力特性,主动权在我们结构手里,可以灵活解决。所以在设计前应注重调查本地区的交通状况,主要调查工厂制作到施工作业点经过的线路。调查采用何运输方式,有无限高要求,具体限高多少。如采用公路运输还要调查转弯半径,有无大型的拖车等。
回复
9楼
是这样的,最近我们公司刚中标,手里的图纸只是投标时的图纸,也就是说目前设计院方面还没有给我们完整的结构图(含节点图)。断点的设计当然是结构设计师掌握的灵活,希望做过这方面的朋友举例讨论,谢谢。
回复
10楼
是框架结构还是单层厂房结构?
框架结构一般在层高上1.3米处断点,节点设计需要通过自重和风荷载计算所得.
单层厂房结构最好不要断.
回复
11楼
对于此类超长结构,主要结合受力特性和本地交通情况设置断点。对于受力特性,主动权在我们结构手里,可以灵活解决。所以在设计前应注重调查本地区的交通状况,主要调查工厂制作到施工作业点经过的线路。调查采用何运输方式,有无限高要求,具体限高多少。如采用公路运输还要调查转弯半径,有无大型的拖车等。
这个比较高,呵呵,为了一个柱子去观风景
回复