离心机内漏
jimeifish123
2007年03月13日 17:19:40
来自于制冷技术
只看楼主

一台CVHE特灵三级离心式冷水机组内漏,但是回收了冷媒,充氮气捡漏,没有发现漏点,保负压也可以保住。加冷媒使用后一段时间,有出现多排气现象。请问是为什么,很急,多谢了

一台CVHE特灵三级离心式冷水机组内漏,但是回收了冷媒,充氮气捡漏,没有发现漏点,保负压也可以保住。加冷媒使用后一段时间,有出现多排气现象。请问是为什么,很急,多谢了
免费打赏
峰哥
2007年03月13日 19:19:29
2楼
能不能说说怎么多排气呢?怎么判断出来的!
回复
xuwei821221
2007年03月18日 11:16:50
3楼
你的冷凝趋近温度是几度啊?我也有一台CVHG1000的机组,之前有内漏,一直在排气,冷凝趋近温度有7度了,冷凝器很干净的!后来抽氟捡漏后找出漏点了,也保压正常了,但后来恢复后还是在排气,趋近温度还是有5-6度!
回复
buhouhui
2007年03月21日 20:09:34
4楼
楼主好了说一下可以学习以下
回复

相关推荐