求助:20万吨城镇污水处理厂的设计
gaohui1005
gaohui1005 Lv.2
2007年03月13日 20:42:44
来自于水处理
只看楼主

水量20万吨COD 500; BOD 300; SS 300; NH3-N 25; TP 2《城镇污水处理厂污染物排放标准》18918-2002 一级B出水 大家给点建议,怎么设计才合理。实在太大了。应该只适用传统活性污泥法吧?是不是污泥的处理也会有所不同啊?

水量20万吨
COD 500; BOD 300; SS 300; NH3-N 25; TP 2
《城镇污水处理厂污染物排放标准》18918-2002 一级B出水
大家给点建议,怎么设计才合理。实在太大了。应该只适用传统活性污泥法吧?
是不是污泥的处理也会有所不同啊?
免费打赏
wylslz
2007年03月16日 09:49:13
12楼
按照AAO 搞一体化,那就采用UNITANK的形式吧或按照三槽式氧化沟设计吧。有问题可以共同讨论!!!QQ510784325
回复
suqiyuan
2007年03月16日 15:49:36
13楼
gaohui1005
你说搞一体化,我个人觉得不太好
20万吨的水量应该是建污水处理厂了
分开做比较好,美观大方,
不是吗?
纯属个人意见
回复
gaohui1005
2007年03月16日 19:59:54
14楼
是个大型的污水处理厂,我打算对污泥进行二级消化,产生的沼气再度利用,这样的大厂充分利用资源应该可以省出部分的资金来干他用。
回复
chenyi1984116
2007年03月17日 14:06:03
15楼
可以参考下同类工程啊
估计用氧化沟的还是多数
回复
shibenwei
2007年03月17日 19:42:40
16楼
可以考虑的工艺(生物单元):
(1)奥贝尔氧化沟
(2)卡鲁塞尔氧化沟2000/3000
(3)A/A/O
可以和我联系
13356892650
史本伟
回复
wei11bin22
2007年03月17日 21:40:59
17楼


同意你的观点 !
回复
lxy5901
2007年03月18日 13:01:24
18楼
不知道楼主是那公司的?能设计20万吨的,捣江湖也太大了吧!!真羡慕你们的勇气
回复
lxy5901
2007年03月18日 13:03:49
19楼
呵呵 居然还有人留联系方式,想接这个活干干?有意思,高人啊!
不知道地勘、结构、电气……是不是也全能搞下来!
回复
fenghaijun1979
2007年03月19日 09:53:29
20楼
真强,二十万吨啊,不是一般人设计的。里面涉及的问题太多!不知道楼主是何方神圣啊??大院的吧
回复
husir
2007年03月19日 10:01:43
21楼
我想也该是
回复