刚刚有一个项目药用到SEL-311C来做距离保护,请问下哪位高手能告诉一下一般距离保护如何设定,以及如何判断还有就是保护动作原理。在这里先谢谢了!
刚刚有一个项目药用到SEL-311C来做距离保护,请问下哪位高手能告诉一下一般距离保护如何设定,以及如何判断还有就是保护动作原理。在这里先谢谢了!
2楼
所谓距离保护,也叫阻抗保护.距离保护是反映保护安装处至故障点的阻抗,并根据这个阻抗的大小确定保护安装处至故障点的距离,并根据这个距离的远近而确定保护动作时间级别的一种保护装置.保护装置感受故障点的距离愈近,保护动作的时间级别就愈快,反之保护动作的时间级别越长.这样,就可以保护在任何形态的电网中有选择性的切除故障线路.
高频闭锁距离保护的基本原理是利用△I2十△I。增量元件作为起动元件,在故障时起动高频收发信机,发送高频闭锁信号,利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器作为故障功率判别元件,如果内部故障,两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作,停发高频闭锁信号,瞬时跳闸切除故障。如果外部故障,正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作,停止发信,但反方向侧方向阻抗元件不动作,继续发信以闭锁对侧保护。这样既具有高频保护全线速动的功能,又有距离保护Ⅱ段作相邻后备保护的功能。它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在一起不便于运行维护和检修。
另:我这有点SEL-321距离保护的资料,仅供参考:
SEL-321微机线路保护,具有相间及接地距离保护、方向过流保护和故障定位的功能,针对不平衡故障,它的方向元件采用了带补偿的负序方向元件。其相间距离保护的方向阻抗元件与负序方向元件是结合在一起的。
回复
3楼
谢谢风云雷电!
回复