请教一个问题:做水闸消能防冲计算时,假如下游无水,那么闸门首开时是消能防冲设计的最不利工况,不过首开开度越大,需要的消力池深度也越大,而实际不可能做那么大,这个问题通过计算如何解决,请各位大侠赐教!
请教一个问题:做水闸消能防冲计算时,假如下游无水,那么闸门首开时是消能防冲设计的最不利工况,不过首开开度越大,需要的消力池深度也越大,而实际不可能做那么大,这个问题通过计算如何解决,请各位大侠赐教!
12楼
试算时一定考虑水闸运用方式,消力池深度和长度要分别取最不利情况!
回复
13楼
总有设计流量吧,要计算闸门开启度的,你所说的最不利情况其实不确切
回复
14楼
同意9楼的做法!!
回复
15楼
消能问题不好做
听了大家的介绍有点开窍
谢了
回复
16楼
如果是多孔小水闸,我一般按开一孔来计算下游水位,然后按这个水位来设计消能。大水闸就要详细计算了。
回复
17楼
其实这个和洪水过程类似,是一个渐变的过程。考虑最不利情况设计吧!
回复
18楼
以下是引用 今天我休息 在 2004-4-3 21:32:00 的发言:
消能标准怎么顶呀
有着方面的规范吗
还是基本知识呀
水闸sl265-2001第2.2.7及DL/T5166-2002第3.0.2 有详细说明!
回复
19楼
下载收藏学习,多谢楼主提供如此好的资料分享!
回复