6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点
6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点
2楼
原因很多可能啊
一般是铁磁谐振
一次中性点没有接消谐器?
线路轻载或空载都有可能发生这种情况...
回复
3楼
一次中性点没有接消谐器?
线路轻载或空载都有可能发生这种情况...
这两点我不赞同,因为事发后,我什么也没动,没处理任何东西,线路轻载或空载为什么会产生呢?负荷基本没变化呀
回复
4楼
碰见过,应是铁心松动发热所致。
回复
5楼
谢谢楼上,这个原因很大,你碰见的也是PT柜里的吗?
回复
6楼
回楼上,是的,这种现象在浇注式PT中很常见。有几次处理把铁心上紧就解决了。
回复
7楼
有可能是二次中性点有一组虚结,造成铁心发热。我们电站碰到过。
回复
8楼
还有吗?希望解答的清楚一点,最好图文并茂,辛苦了
回复
9楼
当系统发生上述情况时,系统对地电压有低频自由分量出现,使PT对地电压升高,PT一次线圈中出现涌流(主要由PT的励磁电流组成),涌流可能使铁芯深度饱和,其电感值随铁芯的饱和而减小,励磁阻抗Xm也随之减少,这时,励磁阻抗Xm与系统正序容抗无关,只和系统对地的零序容抗Xc0有关,且当Xc0/Xm<0.01时,不发生谐振;随着(Xc0/Xm)的增大。有可能出现两种情况:一是PT的一次电流继续增大,烧断PT一次侧的熔断器或烧坏PT;另一种情况是当电感降至ωL=1/ωC(ωo=ω)时,就会导致铁磁谐振。
回复
10楼
学到了不少东西啊,有理论的也有实践操作中的经验,没有白路过啊!
我站内的PT保险烧了不少了,最后总结是:在线路合闸时由于激磁涌流产生使PT磁路饱和而烧坏的。还有一次是由于发生单相接地烧坏的。
回复
11楼
我们的10KV母线PT也是系统有接地现象时(接地时间10分钟左右)PT就会烧毁,为啥?