6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点
6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点
12楼
以前我们单位的10kVPT也出现过频繁烧毁的现象,安装了消谐器后,情况好了许多,不过还是没有完全解决问题,估计还有其他的问题,请大家分析一下!
回复
13楼
电源有高次谐波
是不是有大功率变频器 直流整流设备造成谐波
加消谐装置
回复
14楼
又学到不少东西!
回复
15楼
电压互感器烧毁没有碰到过,但保险换了不少,没有安装消谐装置,看来要考虑一下了
回复
16楼
回复
17楼
我单位电压互感器在后面电网上有多个变压器时合闸瞬间易烧坏也是因为铁磁谐振原因造成的后来将所带变压器断开送电后再分别投入便安全了
回复
18楼
学习了
回复
19楼
一般是铁磁谐振,其原因可能如下:1、容量太小负载变化太大。2、三PT搭配不好既性能参数不接近,厂家质量报告上有参数可查,搭配组成一组需要特别注意。3、质量问题,运需后铁磁松动了!
回复
20楼
这么多高手呀,感谢呀,十分感谢,没有安装消谐装置,看来要考虑一下了
回复
21楼
知道的太多了,你们在哪里学的?有没有这类的书籍啊?
回复