6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点
6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点
22楼
三台一组的一般建议装消歇器,可以减少很多谐振引起的互感器烧毁现象,或选用励磁特性好的互感器也能减少事故的几率.加上要求生产厂家进行三台配对,那就更好了.
回复
23楼
感谢
回复
24楼
本人观点:
电压互感器一组有三台(Y接线)和两台(V接线).这两种形式出现的谐振是不同的.三台一组的是产生并联谐振,而两台一组的产生的是串联谐振.
产生谐振的原因有很多:空载变压器给母线充电或线路负荷特别轻;架空母线对地电容和糸统感抗的比例;电压互感器的选型;外部返馈回来的谐振源;线路开关的投切顺序等都能引起谐振.
现不知以上所述是两台还是三台一组的电压互感器,望说明后才能具体分析.
回复
25楼
当系统发生上述情况时,系统对地电压有低频自由分量出现,使PT对地电压升高,PT一次线圈中出现涌流(主要由PT的励磁电流组成),涌流可能使铁芯深度饱和,其电感值随铁芯的饱和而减小,励磁阻抗Xm也随之减少,这时,励磁阻抗Xm与系统正序容抗无关,只和系统对地的零序容抗Xc0有关,且当Xc0/Xm<0.01时,不发生谐振;随着(Xc0/Xm)的增大。有可能出现两种情况:一是PT的一次电流继续增大,烧断PT一次侧的熔断器或烧坏PT;另一种情况是当电感降至ωL=1/ωC(ωo=ω)时,就会导致铁磁谐振。