门式刚架平面外雨篷计算?
bighouse2008
2007年03月15日 23:01:30
只看楼主

正在做一个9m跨的钢结构雨篷,和以前不同的是,这次的雨篷并不是在门刚的平面内,而是位于门刚的平面外,换句话说,在用sts门刚程序计算时无法考虑雨篷,我试着用STS的pk建模算了一下,若取拉杆在距雨篷边1/3处时,雨篷的截面取到了工字形500*300*300*6*12,请教:1,这样的截面不知是否合理?2,雨篷计算采用门刚规范妥否?3,由于雨篷需连接在边跨的边柱和抗风柱上,请问如何考虑雨篷受力对柱子的影响?

正在做一个9m跨的钢结构雨篷,和以前不同的是,这次的雨篷并不是在门刚的平面内,而是位于门刚的平面外,换句话说,在用sts门刚程序计算时无法考虑雨篷,我试着用STS的pk建模算了一下,若取拉杆在距雨篷边1/3处时,雨篷的截面取到了工字形500*300*300*6*12,请教:
1,这样的截面不知是否合理?
2,雨篷计算采用门刚规范妥否?
3,由于雨篷需连接在边跨的边柱和抗风柱上,请问如何考虑雨篷受力对柱子的影响?
免费打赏
whbtim
2007年03月16日 20:52:54
2楼
利用手算就可以了,雨蓬梁和钢柱设为铰接,雨蓬梁上再设置一拉杆;其荷载组合为两种:恒+活、恒+风(吸力);计算模型其实就是我门大家学习结构力学中的三铰结构。或者在STS中建模为一根钢柱、一根雨蓬梁、一根拉杆;然后手工加上恒、活、风荷载;最后选用钢结构规范、选择无地震作用,最后进行计算。最后把算得雨蓬施加在钢柱上的力,用手工验算一下就可以来了!
大家不要任何东西都要依靠软件,还是多要手工算算。这样才不会忘记自己所学的!
回复
bighouse2008
2007年03月18日 02:28:06
3楼
多谢楼上仁兄的提醒,我本来建了一个模型计算该雨篷(如附图),模型中,在抗风柱的顶部设了一根横梁,两端铰接,并虚拟了一根柱子(代替门钢的平面外刚度)连在梁下,但后来考虑到无论抗风柱下是铰接还是固结,虚拟的柱子的刚度都会对抗风柱的内力产生影响,更重要的是,没有一个模型可以准确的考虑门钢所提供的平面外刚度,所以这个模型虽与实际的受力相符但是很难准确计算。所以,我采用了仁兄的建议,只考虑抗风柱对雨篷的支撑作用,抗风柱视为一悬臂柱,这样趋于安全。这是关于计算模型的考虑。
另外,由于实际中抗风柱的顶部是通过一钢板与门钢梁连接,这个节点的设计如何考虑,即由抗风柱传来的剪力取多少?(注:为了防止与抗风柱相连的门钢梁平面外失稳,特在屋顶设了拉杆将临近的两榀钢架连接起来)
还有,我觉得,雨篷梁的根部可考虑为固结,这样可以减小抗风柱的尺寸,因为超静定结构的内力分布较静定结构均匀。
以上均是在仁兄的提示下思考而得,非常感谢!

回复