现有一商住楼,地下2层,一到四层为商场,四层以上有四栋十八层住宅,为一类高层。地下室消防设备总容量为242.9KW;商场消防设备总容量为274KW;住宅消防设备总容量为268.9KW.消防设备总容量为784.9KW。设置一台应急备用发电机组做为备用电源。是否设置800KW的发电机?不知道该如何计算发电机容量。那位高手指教!
这个还是留有余量比较好 不然万一过载跳闸 呵呵 就是大问题聊!!!
回复
24楼
学习一下。。。。
回复
25楼
这个问题是如何计算消防负荷的问题,不是如何选择发电机的问题。这是两个不同的问题,消防负荷确定了,才能说选发电机的事。对于这种情形的消防负荷计算,好像还没有明确的规定。
回复
26楼
4个高层的消防容量只按一栋楼着火考虑--详见消防规范!
发电机容量的确定请按以下方法确定:
(一) 按稳定负荷计算:除消防负荷再加其他1、2级负荷。
(二) 按尖峰负荷进行负荷计算。
(三) 按发电机母线允许电压降计算。
回复
27楼
学习贴 同时系数和需要系数就按经验选取么?
回复
29楼
回复
30楼
科美光电
科美光电专业生产LED投光灯
LED投光灯广泛用于户外投光照明、景观装饰照明,优点亮度高、寿命长!
回复