如图所示,地下室楼梯是否需要设置楼梯前室(图中红色云线内),绿色圆内的防火门,可否取消? 规范依据? 以下是我在规范中找到的部分依据: 高层民用建筑设计防火规范 GB-50045-95(05修订版) 6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
如图所示,地下室楼梯是否需要设置楼梯前室(图中红色云线内),绿色圆内的防火门,可否取消? 规范依据?
以下是我在规范中找到的部分依据:
高层民用建筑设计防火规范 GB-50045-95(05修订版)
6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97
6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。
规范并没有明确说明是否需要设置楼梯前室,此处到底应该怎么处理,求大虾们赐教!
22楼
应该可以和消防电梯合用前室吧!我大学是学暖通专业的,那里要设置加压送风。
回复
23楼
应该可以和消防电梯合用前室吧!我大学是学暖通专业的,那里要设置加压送风。
回复
24楼
应该可以和消防电梯合用前室吧!我大学是学暖通专业的,那里要设置加压送风。
回复
25楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。以及条文说明“6.0.3 多层、高层地下的汽车库、修车库内的人员疏散主要依靠楼梯进行。因此要求室内的楼梯必须安全可靠。敞开楼梯间犹如垂直的风井,是火灾蔓延的重要途径。为了确保楼梯间在火灾情况下不被烟气侵入,避免因“烟囱效应”而使火灾蔓延,所以在楼梯间入口处应设置封闭门使之形成封闭楼梯间。对地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,由于楼层高以及地下疏散困难,为了提高封闭楼梯间的安全性,其楼梯间的封闭门应采用耐火时间为0.90h的乙级防火门。”不能满足封闭楼梯间要求的,应设防烟楼梯间!
回复
26楼
路过,学习了
回复
27楼
受教了,呵呵
回复
28楼
地下室楼梯前室不得少于5平米,是为了满足消化需要
回复
29楼
主要是针对
“汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97
6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。”中 “建筑高度超过32m的高层汽车库”32m是指建筑的高度,还是汽车库的高度。 因为规范有说防烟楼梯间必须设置楼梯前室,如果能确定是防烟楼梯间的话,那此处地下车库就必须设置楼梯前室。
回复
30楼
此处是地下室电梯间,电梯可以直通楼层内部,而楼梯是直通室外的。 为了防止外来人员进入楼层内,就在电梯间前室设置了门禁系统,所以就没有和电梯前室合用!
回复
31楼
不需要,将电梯厅作为楼梯及消防电梯的合用前室即可
回复