供配电系统设计规范GB 50052-95
回复
3楼
GB 50289-98
当工程管线竖向位置发生矛盾时,宜按下列规定处理:
2.1.4.1 压力管线让重力自流管线;
2.1.4.2 可弯曲管线让不易弯曲管线;
2.1.4.3 分支管线让主干管线;
2.1.4.4 小管径管线让大管径管线。
工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。
当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引入均满足要求时,燃气管线应布置在管线较少的一侧。
GB 50293-1999
城市电网电压等级应符合国家电压标准的下列规定:500,330,220,110,66,35,10KV和380/220V。
10kV开关站宜与10kV配电所联体建设。
10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA
配电所的配电变压器安装台数宜为两台,单台配电变压器容量不宜超过1000kVA, 应有良好的通风和消防措施
回复
4楼
GB 50217-94
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
CECS31-91
桥架可包含下列结构类型:
一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。
二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。
三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。
四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。
在公共通道或户外跨越道路段,底层梯架上宜加垫板,或在该段使用托盘。
托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:一、电缆填充率不应超过有关标准规范的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%。且宜预留10%~25%的工程发展裕量。
GB 50096-1999(2003年版)
住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
5楼
S1-连续制;S2-短时制,如S2 60min;S3-断续周期制,如S3 25%;
绝缘等级:A-60K,E-75K,B-85K,F-110K,H-135K;
IP44-:防1mm异物进入,防任何方向溅水;
接触器和电机启动器主电路使用类别:
AC-3 (笼型感应电动机的启动、运转中分断);
AC-4 (笼型感应电动机的启动、反接制动或反向运转点动);
AC-5 照明灯;
接触器与短路保护器的配合:
1型 (短路后不能使用); 2型----能继续使用
插座:左零右李(Li); A、B、C相:王力宏(黄绿红);
铜或镀锌钢等电位连接带的截面不小于50mm2。
UPS电源处N线要与建筑物主接地系统进行重复连接。
LEB卫生间:BVR-1*4PVC16F;浴室PE线接入LEB;
SPD:真正具备热熔断功能的优秀SPD,再考虑SPD的损坏保护。
低压钠灯:一根谱线(黄);
电缆入户找坡,并在管口封堵油麻浇注沥青防水。